МС модуль
Подскажите. Модуль просто железо или у него контроллер то же программируется ? Перестал видеть датчики по входам EXC0 EXC1 EXC2.
Произошло после выхода из строя блока питания 24в ( повзрывались емкостя , напряжение гуляло долго , недели две ) . |
08.12.2017, 15:51 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: МС модуль
Там есть свой контроллер, но он программируется на заводе, и у пользователей нет никакого способа на его работу повлиять из программ.
Вам следует повести диагностику: подключить к этому же контроллеру другой МС, либо этот МС на другой контроллер и посмотреть адекватность работы аналоговых входов. Так вы узнаете, кто виноват. Тут либо у контроллера проблемы, либо у самого модуля. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
08.12.2017, 16:49 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: МС модуль
Неисправен сам МС . Вопрос был в том , что если его купить новый , надо ли отдельно программировать назначения входов/выходов , или достаточно просто установить .
|
08.12.2017, 16:53 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: МС модуль
Достаточно просто установить. Даже на контроллере ничего нажимать не придётся. Вы просто меняете на такой же и система продолжает работу как раньше.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.12.2017, 07:50 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: МС модуль
Спасибо.Я так и сделал.Снял с ненужной системы.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль | Pon4eg | Связь с внешним миром | 17 | 30.10.2018 13:54 |
Как убрать модуль расширения | chaos1727 | SMLogix | 7 | 01.11.2016 14:55 |
Модуль Z-4RTD2 от SENECA | serg-el | Примеры работы по Modbus | 3 | 04.06.2015 18:11 |
(2012 год) Модуль сопряжения: "щёлкает выходами" | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 31.01.2013 18:29 |
Сохранение программы Pixel-12 на модуль памяти | Upiter | Вопросы о Pixel | 4 | 29.08.2011 20:18 |