По умолчанию CO2 или VOC

в руководстве написано что модификация Trim5 – ХХ61-20-0 может оснащаться датчиком VOC
а модификация Trim5 – ХХ61-20-1 датчиком CO2

на сайте же, в таблице, VOC вообще нету, а СО2 выглядит предустановленным безовсяких опций.
чему верить?

есть ли модификации с датчиками CO2 и VOC одновременно?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 11:17   #2
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

где подскажите СО2 не могу найти на странице все перерыл вроде
там есть только СО2еq показывают общее качество воздуха, учитывающее сразу 2 параметра: СО и VOC (Руководство пользователя
TRIM5, версия 1.15)

ответ на вопрос: СО2 больше нет и VOC не было и нет, есть только СО2eq который показывают общее качество воздуха

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 21.06.2018 в 13:23 Причина: меня тут поправили именно "СО" а не "СО2" в докментации
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 18:06   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
где подскажите СО2 не могу найти на странице все перерыл вроде
там есть только СО2еq показывают общее качество воздуха, учитывающее сразу 2 параметра: СО и VOC (Руководство пользователя
TRIM5, версия 1.15)

ответ на вопрос: СО2 больше нет и VOC не было и нет, есть только СО2eq который показывают общее качество воздуха
вот тут
Изображения
Тип файла: png 2018-06-21_21-04-44 (2).png (136.3 Кбайт, 83 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 18:10   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот тут
Там же ниже написано, что качество = СО + VOC.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (120.3 Кбайт, 49 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 21.06.2018 в 18:24
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 10:35   #5
Ivan Huligan
Segnetics Member
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в руководстве написано что модификация Trim5 – ХХ61-20-0 может оснащаться датчиком VOC
а модификация Trim5 – ХХ61-20-1 датчиком CO2
На самом деле модификация Trim5 – ХХ61-20-0 выпускалась с датчиком СО2, который измерял реальный уровень СО2 и сейчас не производится. На смену пришла модификация Trim5 – ХХ61-20-1 с датчиком качества воздуха, который измеряет VOC+СО и приводит их к эквивалентному уровню СО2eq, т.е. датчик не измеряет СО2 напрямую , а аппроксимирует его от уровня VOC+СО.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на сайте же, в таблице, VOC вообще нету, а СО2 выглядит предустановленным безовсяких опций.
чему верить?
VOC не указан, т.к. в обоих случаях данные выводятся в ppm(СО2): в первом случае - чистые ppm, во втором - эквивалентные ppm.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
есть ли модификации с датчиками CO2 и VOC одновременно?
Нет.
Ivan Huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 19:36   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

непонятно, но что-то прояснилось. модификация одна. датчик СО+VOC. СО2 нету и не будет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 11:25   #7
Ivan Huligan
Segnetics Member
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
непонятно, но что-то прояснилось. модификация одна. датчик СО+VOC. СО2 нету и не будет.
Все верно, остались модификации только с датчиком качества воздуха.
Мы выбрали датчик качества воздуха взамен датчика "честного" СО2 по следующим причинам:
  1. Датчик качества воздуха имеет гораздо большую сферу бытового применения, т.к. он охватывает гораздо большее кол-во вредных испарений и газов, в отличие от классических датчиков СО2, которые измеряют только уровень СО2.
  2. Уровни вредных CO+VOC прекрасно коррелируют с реальным уровнем СО2, но при этом гораздо раньше могут сигнализировать о загрязненности воздуха и, соответственно, раньше выдать сигнал о включении вентиляции.
Ivan Huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 13:05   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

при питании от USB датчик VOC не работает. т.е. вообще, в сисменю отображается N/A.
это нормально?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 13:06   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Да, это нормально, РЭ, стр.39.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024