Добрый день. Помогите подобрать модем.
Сейчас настроена диспетчеризация: ОРС- сервер Modbus, AutoSCADA на 2 приточные системы. Требуется отправлять СМС уведомление при включении/отключении систем, при аварии/снятии аварии. В инсате внятно ничего не могут сказать(если правильно понял то меня отправляют из отдела продаж ПО в отдел продаж железа и обратно), сказали любой USB модем подойдёт.
Из прочитанного понял что в основном модемы используют для опроса по сети и отправки на сервер.
tklimat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 13:48   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Мастер Скада и СМС-информирование

Какой контроллер применяете?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 13:58   #3
tklimat
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мастер Скада и СМС-информирование

Контроллер Пиксель 2511 или 2512
tklimat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 14:05   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Мастер Скада и СМС-информирование

Эти контроллеры не поддерживают модемы ни в каком виде. Поэтому вам можно только накручивать модем к компьютеру и как-то обеспечить взаимодействие со скадой. Тут вопрос не к нам. Разве что на этом форуме найдутся специалисты, кто уже решал подобную задачу. Лично я с таким не сталкивался.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 14:25   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мастер Скада и СМС-информирование

Цитата:
Сообщение от tklimat Посмотреть сообщение
Добрый день. Помогите подобрать модем.
Сейчас настроена диспетчеризация: ОРС- сервер Modbus, AutoSCADA на 2 приточные системы. Требуется отправлять СМС уведомление при включении/отключении систем, при аварии/снятии аварии. В инсате внятно ничего не могут сказать(если правильно понял то меня отправляют из отдела продаж ПО в отдел продаж железа и обратно), сказали любой USB модем подойдёт.
Из прочитанного понял что в основном модемы используют для опроса по сети и отправки на сервер.
В Мастерскаде Инсат декларирует работу с модемом и электронной почтой. Можно подифицировать проект Автоскады для работы с сообщениями.

Не знаю, насколько у них работоспособны эти функции, но судя по их реакции - не очень работоспособны

В вашем случае, если нет отдельного требования по АРМ, я бы убрал компьютер и купил Trim5. Он станет пультом управления для ваших установок. Далее в Trim5 воткнуть модем и настроить отсылку СМС и приём команд.

Это 100% рабочая комбинация.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024