Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.03.2018, 21:53   #1
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Не работает тач.

Не работает тач на ТРИМ s/n 444950. Совсем. Ни экран, ни кнопки.
С панелькой была проблема из http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3197
Оть только не знаю, изначально не работал или после обновления, до обновления не включали панель.
Только высылать? или можно аккуратненько раскрутить и глянуть, может шлейф какой не воткнули ненароком?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 09:58   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не работает тач.

Раскрутить не надо, иначе потом будет чертовски сложно собрать. Там довольно тонкая работа, которую выполняет робот. А именно - закручивание винтов в некоторой последовательности с определённым моментом.

Лучше всего вам продиагностировать железо. Тут возможны варианты.
Для начала подключитесь по ssh и пишите:
Код:
/home/tests/evtest /dev/input/ts
После этого нажимайте на экран. если будут бежать разные цифры - значит всё-таки тач работает, и надо уже более глубоко проанализировать, что там пишется. Если ничего не происходит при касании экрана - значит полюбому в ремонт.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 16:32   #3
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает тач.

Не.. никакой реакции..
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 16:49   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не работает тач.

Тогда оформляйтесь у наших менеджеров из отдела продаж, sales собака segnetics точка com. Надо в диагностику и ремонт.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024