Старый 11.12.2017, 11:53   #1
akim
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Как скопировать на носитель рабочую программу с настройками и уставками

День добрый ! У меня есть контроллер SMH2G(i) управляет блоком приточной вентиляции. Мне необходимо для сдачи объекта в эксплуатацию предоставить действующую программу залитую в контроллер с уставками и настройками, которую можно переустановить на этот же контроллер в случае если она слетит. Есть ли возможность это сделать и как ?
akim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 11:57   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как скопировать на носитель рабочую программу с настройками и уставками

Вам нужно проинициализировать все eeprom-блоки в проекте smlogix нужными значениями настроек и уставок. Затем сохранить файл .psl и предоставить именно его.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 13:18   #3
akim
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как скопировать на носитель рабочую программу с настройками и уставками

А по-подробнее ? Т.е. мне нужно установить программу на комп и потом сохранить ? Или же это можно сделать при помощи обычной флешки ?
akim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 13:20   #4
akim
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как скопировать на носитель рабочую программу с настройками и уставками

Т.е. мне нужна вся последовательность действий , если не сложно .
akim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 13:53   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как скопировать на носитель рабочую программу с настройками и уставками

У вас должен быть исходный файл проекта, который вы загружаете в контроллер, это файл из SMLogix, имеет расширение .psl . Если у вас нет исходного файла, который вы загружаете в контроллер, вы не сможете решить этой задачи.

С контроллера нельзя скопировать файл проекта, там хранятся скомпилированные бинарные файлы.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024