По умолчанию Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Добрый день, форумчане,

В голове давно крутиться идея автоматизировать аквариум для красноухой черепахи. Черепаха и аквариум уже имеются

Из оборудования: Pixel 2512, MR-0800.

Какого функционала хотелось бы:

- включение 20Вт газоразрядных ламп по таймеру
- диммирование 100Вт лампы накаливания
- контроль работы ламп по датчику
- чтение информации с температурных датчиков
- управление нагревателем согласно данных с датчиков
- контроль объема воды в аквариуме при помощи датчика
- управление водяными клапанами: автоматический дренаж и наполнение до нужного уровня
- контроль интенсивности ультрафиолетового излучения от газоразрядных ламп
- чтение параметров аквариума через мобильное приложение

Подскажите, реализуемо ли? Если да, то какие компоненты искать? Более всего беспокоит контроль уровня воды - какой датчик использовать?

С уважением
eedrena_matrena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 02:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от eedrena_matrena Посмотреть сообщение
Добрый день, форумчане,

В голове давно крутиться идея автоматизировать аквариум для красноухой черепахи. Черепаха и аквариум уже имеются

Из оборудования: Pixel 2512, MR-0800.

Какого функционала хотелось бы:

- включение 20Вт газоразрядных ламп по таймеру
- диммирование 100Вт лампы накаливания
- контроль работы ламп по датчику
- чтение информации с температурных датчиков
- управление нагревателем согласно данных с датчиков
- контроль объема воды в аквариуме при помощи датчика
- управление водяными клапанами: автоматический дренаж и наполнение до нужного уровня
- контроль интенсивности ультрафиолетового излучения от газоразрядных ламп
- чтение параметров аквариума через мобильное приложение

Подскажите, реализуемо ли? Если да, то какие компоненты искать? Более всего беспокоит контроль уровня воды - какой датчик использовать?

С уважением
Для диммирования придётся купить диммирующий девайс, управляемый сигналом 0..10В от Пикселя.

С мобильным приложением напрямую работать не будет вообще никак.

Остальное в норме.

Над датчиком уровня подумайте. Насколько ультразвук вреден черепахе. Мож другой нужен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 12:25   #3
eedrena_matrena
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Arsie,

Спасибо.

- Купить девайc для диммирования - без проблем
- Если поставить простой компьютер, подключить к нему Pixel и на компьютере поднять сервер, то должно работать? Что нужно чтобы подключить Pixel к компьютеру и читать с него параметры/управлять? Возможно?
- Порог слуха черепахи - 3Khz, я бы посмотрел в сторону датчиков давления на дно аквариума и отклибровал бы. Чем вообще можно измерять объем? Давление, ультразвук, может что-то еще?
- Подскажите, где лучше постмотреть управляемые клапаны для воды? Давление - бытовое, простой подвод холодной воды

Подскажите, пожалуйста, где лучше смотреть датчики для Pixel? Нужно: UVB, фотодатчики, датчик давления и т.д. Нужны дискретные. Может быть подскажете правильных поставщиков? Буду благодарен.

С уважением
eedrena_matrena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 16:19   #4
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
... С мобильным приложением напрямую работать не будет вообще никак....
Отчего ж? Поставить на телефон/планшет скаду типа Tesla Modbus SCADA и вперед и с песней.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 16:58   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Отчего ж? Поставить на телефон/планшет скаду типа Tesla Modbus SCADA и вперед и с песней.
Не знаете, что это чудо стоит?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 02:48   #6
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Не знаете, что это чудо стоит?
Нет. Ставил когда-то давно "на посмотреть" триалку.
http://teslascada.com/index.php/ru/
Лично я поставил бы (точнее, поставил ) себе cMT-SVR от Weintek, а для получения тупо инфы и управления без изысков-красивостей - jabber-бот коннектится напрямую в контроллер и дает инфу в текстовом виде
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 11:16   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от eedrena_matrena Посмотреть сообщение
....
В голове давно крутиться идея автоматизировать аквариум для красноухой черепахи. Черепаха и аквариум уже имеются ...
Лет десять уже две красноухих лепешки в аквариуме, но такой мысли даже не возникало...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 13:48   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
... С мобильным приложением напрямую работать не будет вообще никак.
...
Еще один вариант MasterSCADA 4Д http://masterscada4d.insat.ru/

На презентации было все круто. http://conference.insat.ru/


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 13:58   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от eedrena_matrena Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, где лучше смотреть датчики для Pixel? Нужно: UVB, фотодатчики, датчик давления и т.д. Нужны дискретные. Может быть подскажете правильных поставщиков? Буду благодарен.
Не подскажу, ровно как и вы, я искал бы их в гугле и яндексе...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 16:51   #10
eedrena_matrena
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Лет десять уже две красноухих лепешки в аквариуме, но такой мысли даже не возникало...
Это смотря какой аквариум и какие черепахи. Если 20 см в пластроне и аквариум на 250 литров, то лучше поставить автоматику, хотя бы для целей дренажа. Такое вот у меня странное хобби
eedrena_matrena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 17:19   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от eedrena_matrena Посмотреть сообщение
... 20 см в пластроне и аквариум на 250 литров
Не малютка. И что одна в таких хоромах?

А вот задачка думаю больше для Ардуино. Пиксель не лучший вариант.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 19:32   #12
eedrena_matrena
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Разумеется черепаха расквартирована в лицо, ибо любой живой сосед до первого голода. Может тогда, как заводчик, подскажете кого подселить из рыб. Таких, чтобы не были пожраны при первом же шухере?

Теперь к сути вопроса. Чего такого может Ардуино и не может Pixel? Необходимые входы/выходы в наличии, логика присутствует?

Если я не ошибаюсь, Ардуино сильно дороже, к тому же буржуйский, а Pixel универсальный, дешевле и родной. За границей враги, а Родину нужно любить
eedrena_matrena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 20:00   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от eedrena_matrena Посмотреть сообщение
Чего такого может Ардуино и не может Pixel?
ШИМ выхода и шина I2C у ардуинки есть.
Цитата:
Сообщение от eedrena_matrena Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, Ардуино сильно дороже
Ошибаетесь


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 22:38   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от eedrena_matrena Посмотреть сообщение
Разумеется черепаха расквартирована в лицо, ибо любой живой сосед до первого голода.
С крокодилами уживается, но Ваш аквариум маловат.

Цитата:
Теперь к сути вопроса. Чего такого может Ардуино и не может Pixel? Необходимые входы/выходы в наличии, логика присутствует?
Входы-выходы и питание Пикселя больше для промышленного применения.
Для Ардуино есть масса датчиков с различными интерфейсами. Резервирование питания проще...

Цитата:
Если я не ошибаюсь, Ардуино сильно дороже, к тому же буржуйский, а Pixel универсальный, дешевле и родной. За границей враги, а Родину нужно любить
Дешевле, но не родной. Хотя у нутре у родного опять же все вражеское.

А Родину главное не иметь...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 23:13   #15
eedrena_matrena
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

ATS,

Цинизм с крокодилом оценил Может ткнете новичка какой датчик можно подключить к Pixel дабы мерить уровень воды. В гугле не забанен, но мои поиски малопродуктивны
eedrena_matrena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 23:25   #16
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Поплавковый чем не устраивает?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 23:28   #17
eedrena_matrena
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

New,

Вопрос идиота: поплавковый может измерить объем воды и дать результат в цифрах? Нужно для функций полного либо частичного дренажа танка и текущего уровня воды.

Черепахи по своей природе вандалы и разламывают все, что плохо прикручено. Боюсь что поплавок будет уничтожен. Пока смотрю в сторону датчиков давления либо ультразвуковых. Но тупо не могу найти нужный компонент
eedrena_matrena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 23:57   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Еще один вариант MasterSCADA 4Д http://masterscada4d.insat.ru/

На презентации было все круто. http://conference.insat.ru/
Да вот полдня с ней проигрался. SVG, HTML5 и WEB интерфейс - однако неплохая вещь должна получиться с учетом кроссплатформенности.

Кузнецов Александр от компании Segnetics представил совершенно новый контроллер-операторскую панель – TRIM5, работающий под Linux и позволяющий установить на нем MasterSCADA 4D
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 23:58   #19
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от eedrena_matrena Посмотреть сообщение
поплавковый может измерить объем воды и дать результат в цифрах
Есть и такие, только не объём, а уровень измеряют
Красноухие, конечно, злыдни, но вот что то типа такого вряд ли грызть станут. http://www.owen.ru/uploads/pdu-11.jpg


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 00:16   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от eedrena_matrena
Цинизм с крокодилом оценил
В зоопарке прекрасно плавают вместе. Ну разве только царапины от зубов на панцире.
Цитата:
...измерить объем воды и дать результат в цифрах? Нужно для функций полного либо частичного дренажа танка и текущего уровня воды.
Так сложно? Двух уровней не хватит?
Ну и опять с Пикселем проблемы - датчики с аналоговым выходом требуются
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 00:59   #21
eedrena_matrena
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

ATS,

Увы и ах нужно сложно:

- вода испаряется, нужен долив, ну это можно поплавком
- нужен частичный дренаж на заданный объем для частичного обновления воды
- при дренаже насосом в емкость, а не напрямую в канализацию нужно учитывать объем емкости

Т.е. нужен такой же, но с перламутровыми пуговицами. Будем искать.
eedrena_matrena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 01:25   #22
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Усложняете вы всё слишком


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 12:54   #23
eedrena_matrena
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

New,

Ну как сказать. Есть задача порционно выливать воду из танка, например в ведро 15 литров. Переливает фильтрующий насос производительностью 600 литров/час.

Над ведром надо стоять и смотреть и в нужный момент перекрыть клапан насоса. Почему бы это не доверить автоматике?

Один раз я отвлекся и забыл, что сливаю воду, благо во время опомнился. Когда опомнился - на полу уже было богато.

Так что не думаю, что усложняю. От лени все это

С уважением
eedrena_matrena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 12:56   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от eedrena_matrena Посмотреть сообщение
New,

Ну как сказать. Есть задача порционно выливать воду из танка, например в ведро 15 литров. Переливает фильтрующий насос производительностью 600 литров/час.

Над ведром надо стоять и смотреть и в нужный момент перекрыть клапан насоса. Почему бы это не доверить автоматике?

Один раз я отвлекся и забыл, что сливаю воду, благо во время опомнился. Когда опомнился - на полу уже было богато.

Так что не думаю, что усложняю. От лени все это

С уважением
Поставьте перед насосом обычный бытовой водосчётчик с импульсным выходом. И отмеряйте литры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 13:06   #25
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Не очень представляю зачем нужно сливать часть воды. У мню только рыбы, черепах нет.
Как вариант - поплавок в ведро. И с расчётами заморачиваться не надо.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 15:14   #26
eedrena_matrena
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Красноухие черепендели грязные животные. Базовые требования - дренаж половины танка каждые две недели (обновление) и полный дренаж раз в месяц-два. Более того требуется трехступенчатая система фильтрации с кольцами рашига и губками, работающая в режиме 24/7.

Датчик в ведро - это неудобно, можно задеть. К тому же животина и никакого напряжения в воду подаваться не должно. Считайте меня параноиком

Не буду более докучать вопросами. На основной ответили - проект реализовать на Pixel можно. Осталось найти компоненты, что будет ой как нелегко из-за промышленной специализации контроллера.
eedrena_matrena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 12:26   #27
batru4a
Новичок
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от eedrena_matrena Посмотреть сообщение
Красноухие черепендели грязные животные. Базовые требования - дренаж половины танка каждые две недели (обновление) и полный дренаж раз в месяц-два. Более того требуется трехступенчатая система фильтрации с кольцами рашига и губками, работающая в режиме 24/7.

Датчик в ведро - это неудобно, можно задеть. К тому же животина и никакого напряжения в воду подаваться не должно. Считайте меня параноиком

Не буду более докучать вопросами. На основной ответили - проект реализовать на Pixel можно. Осталось найти компоненты, что будет ой как нелегко из-за промышленной специализации контроллера.
Здравствуйте! Тоже есть красноухий бульдозер, и задумывался о такой же задаче недавно, а тут смотрю - и опа, тема в тему=) Расскажите пожалуйста ваши итоги - что получилось/подобрали/фото если не трудно. Спасибо заранее.
batru4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 16:13   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от eedrena_matrena Посмотреть сообщение
Красноухие черепендели грязные животные. Базовые требования - дренаж половины танка каждые две недели (обновление) и полный дренаж раз в месяц-два. Более того требуется трехступенчатая система фильтрации с кольцами рашига и губками, работающая в режиме 24/7.

Датчик в ведро - это неудобно, можно задеть. К тому же животина и никакого напряжения в воду подаваться не должно. Считайте меня параноиком

Не буду более докучать вопросами. На основной ответили - проект реализовать на Pixel можно. Осталось найти компоненты, что будет ой как нелегко из-за промышленной специализации контроллера.
у овена есть ДД для контроля уровня в баках, гляньте, возможно и подойдёт.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 16:18   #29
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у овена есть ДД для контроля уровня в баках, гляньте, возможно и подойдёт.
У овена есть БКК - специальный модуль, преобразующий кондуктометрические электроды с переменным напряжением в дискретные сигналы сухого контакта. Очень удобно прикручивать такой штукой электроды. Работает адекватно, электроды не разрушаются от электролиза (ток-то переменный). Сила тока там тоже какая-то пустяковая, думаю, черепаха не заметит, но это не точно.
А дифференциальным датчиком давления измерять уровень - дорогое удовольствие... да и тяжко это, как по мне.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 16:26   #30
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
У овена есть БКК - специальный модуль, преобразующий кондуктометрические электроды с переменным напряжением в дискретные сигналы сухого контакта. Очень удобно прикручивать такой штукой электроды. Работает адекватно, электроды не разрушаются от электролиза (ток-то переменный). Сила тока там тоже какая-то пустяковая, думаю, черепаха не заметит, но это не точно.
А дифференциальным датчиком давления измерять уровень - дорогое удовольствие... да и тяжко это, как по мне.
помнится у него верхний предел 3 или 6мвс
у апц у пикселя всяко бит 10 есть, значит 3..6мм точности простым фильтром, а если станцевать увеличение разрядности, то и до 1мм можно добраться. да и 6мм - за глаза я думаю. контроль заполнения - любой китайский водосчетчик с турбинкой и герконом, правда пиксель считать не умеет, но и это решаемо каким-нить MR120...


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 30.11.2017 в 17:00 Причина: исправил на более благонадёжное))
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024