Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.04.2023, 13:40   #1
vkn
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 16
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Контроллер Matrix, подключение по usb

Есть в пользовании три контроллера matrix, два из них без проблем подключаются по usb, один контроллер с самого начала как-то странно подключался через usb, пару раз мне удалось подключится и отформатировать контроллер, что я только не делал, менял куча шнуров, результат нулевой, не опознанное устройство, версия SMLogix последняя, почему он не хочет подключаться?
vkn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 13:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Цитата:
Сообщение от vkn Посмотреть сообщение
Есть в пользовании три контроллера matrix, два из них без проблем подключаются по usb, один контроллер с самого начала как-то странно подключался через usb, пару раз мне удалось подключится и отформатировать контроллер, что я только не делал, менял куча шнуров, результат нулевой, не опознанное устройство, версия SMLogix последняя, почему он не хочет подключаться?
Как себя ведёт светодиод питания?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 13:51   #3
vkn
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 16
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Светится синим, не моргает, также ведет себя как и на тех контроллерах которые подключаются без проблем
vkn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 14:55   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Цитата:
Сообщение от vkn Посмотреть сообщение
Светится синим, не моргает, также ведет себя как и на тех контроллерах которые подключаются без проблем
а) Раскройте контроллер, удалите батарейку

б) Дайте ночку полежать

в) Подключитесь к контроллеру

---------

1) Если связь восстановится, то форматируйте из свежего лоджика

2) Если связь не восстановится, то повреждён разъём


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 11:29   #5
vkn
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 16
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Не помогло, разъем в порядке, какие еще могут быть причины?
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Пока пытался отформатировать 1021.70 попробовал отформатировать контроллер 1020.90, который раньше без проблем подключался и форматировался, подключил, отформатировался, после контроллер начал устанавливать обновление, и все, после каждого включения пытается обновится, форматироваться больше не хочет, в меню, информация все поля пустые, цвет питания разноцветный, больше белого, а с ним что не так?
vkn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 12:01   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Цитата:
Сообщение от vkn Посмотреть сообщение
Не помогло, разъем в порядке, какие еще могут быть причины?
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Пока пытался отформатировать 1021.70 попробовал отформатировать контроллер 1020.90, который раньше без проблем подключался и форматировался, подключил, отформатировался, после контроллер начал устанавливать обновление, и все, после каждого включения пытается обновится, форматироваться больше не хочет, в меню, информация все поля пустые, цвет питания разноцветный, больше белого, а с ним что не так?
Каковы серийники 1021.70 и 1020.90? Каким лоджиком ранее форматировался? Хотя бы примерно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 12:12   #7
vkn
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 16
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

1021-70-0 s/n 688487 форматировался один раз, когда с чудом подключился Setup_Logix_3.34.0078
1020-90-0 s/n 608143 форматировался Setup_Logix_3.34.0086 и работал без проблем до вчерашней попытки отформатировать
vkn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 14:30   #8
vkn
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 16
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

к контроллеру есть доступ по ssh, могу скачать логи
vkn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 14:31   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Цитата:
Сообщение от vkn Посмотреть сообщение
к контроллеру есть доступ по ssh, могу скачать логи
Не нужно, ещё у одного человека завалился и он прислал контроллер. Ждите релиза лоджика и форматируйте - это исправит проблему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 11:02   #10
vkn
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 16
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Новый лоджик проблемы не решил, контроллер при каждом новом включение пытается обновится, в этот момент связи нет, потом связь появляется, светодиод питания разноцветный
Изображения
Тип файла: png 2023-04-07_09-51-46.png (15.2 Кбайт, 26 просмотров)
Тип файла: png 2023-04-07_09-52-23.png (19.8 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: png 2023-04-07_09-52-58.png (29.3 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: png 2023-04-07_09-53-21.png (25.7 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-04-07 at 09.59.53.jpeg (87.8 Кбайт, 18 просмотров)
vkn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 11:41   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Цитата:
Сообщение от vkn Посмотреть сообщение
Новый лоджик проблемы не решил, контроллер при каждом новом включение пытается обновится, в этот момент связи нет, потом связь появляется, светодиод питания разноцветный
Если ввести контроллер в режим программирования и из него уже попробовать отформатировать, поведение такое же?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 11:53   #12
vkn
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 16
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если ввести контроллер в режим программирования и из него уже попробовать отформатировать, поведение такое же?
как еще контроллер можно перевести в режим программирования? Нажимаю форматирование, лоджик пытается перевести в режим программирования, в ответ ошибка обновления, по ходу, он завис на обновлении, как его вывести из этого обновления, сброс на заводские и вытягивания батарейки, не помогает, при повторном включение пытается завершить обновления?
vkn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 12:21   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

На выключенном контроллере зажать кнопку ресет, подключить юсб, отпустить ресет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.04.2023, 12:21   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Цитата:
Сообщение от vkn Посмотреть сообщение
как еще контроллер можно перевести в режим программирования?
если ничего не помогает, попробуйте прочитать инструкцию


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.04.2023, 12:22   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Цитата:
Сообщение от vkn Посмотреть сообщение
как еще контроллер можно перевести в режим программирования?
1) Выключить питание

2) Нажать Reset

3) Включить питание

4) Секунд через 10 можно отпускать Reset


Если не получилось с первого раза - повторить.

5) Выбрать форматирование в лоджике, связь проверять не нужно


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.04.2023, 13:36   #16
vkn
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 16
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Выключить питание

2) Нажать Reset

3) Включить питание

4) Секунд через 10 можно отпускать Reset


Если не получилось с первого раза - повторить.

5) Выбрать форматирование в лоджике, связь проверять не нужно
Спасибо! 1020-90 отформатировался.


Добавлено через 2 минуты


1021-70-0 s/n 688487 этот не в какую не хочет подключатся, с первого дня эксплуатации, не опознанное устройство


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если ничего не помогает, попробуйте прочитать инструкцию
читал, но не нашел, только reset на 7 секунд, не слово о режиме программирование, ткните пальцам пожалуйста, это в справке лоджика, или для контроллера?
vkn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 15:45   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Цитата:
Сообщение от vkn Посмотреть сообщение

читал, но не нашел, только reset на 7 секунд, не слово о режиме программирование, ткните пальцам пожалуйста, это в справке лоджика, или для контроллера?

Это действительно не упоминается в РЭ на матрикс, но есть в РЭ на FMR. А сброс на заводские настройки не помогал?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 15:57   #18
vkn
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 16
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер Matrix, подключение по usb

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это действительно не упоминается в РЭ на матрикс, но есть в РЭ на FMR. А сброс на заводские настройки не помогал?
Нет, только режим программирования помог.
vkn вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024