Здраствуйте.
На экране контроллера появляются разные символы. Не подскажете, с чем может быть связано? Программа работает давно, ничего в ней вроде не менял.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.05.2020 в 11:22 Причина: Удалил вложения за ненужностью
sarrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 11:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Символы на экране

Цитата:
Сообщение от sarrier Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
На экране контроллера появляются разные символы. Не подскажете, с чем может быть связано? Программа работает давно, ничего в ней вроде не менял.
Это помехи в передаче данных на дисплей. Контакты шлейфа окислились. Например. Или конденсаторы подсохли, а в питание много плохого прилетает. Может и дисплей умирает, но это прямо единичные события за время выпуска SMH2010.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 11:22   #3
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Символы на экране

Сталкивался. Это глючит сам экран, замена экрана помогает. К железу контроллера вроде как отношения не имеет.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.05.2022, 21:27   #4
Asup
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Символы на экране

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Сталкивался. Это глючит сам экран, замена экрана помогает. К железу контроллера вроде как отношения не имеет.
Тип экрана не подскажите? Тоже начал моросить всякими символами...
Asup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 11:18   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Символы на экране

Цитата:
Сообщение от Asup Посмотреть сообщение
Тип экрана не подскажите? Тоже начал моросить всякими символами...
Обратитесь в отдел продаж.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 11:57   #6
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Символы на экране

Цитата:
Сообщение от Asup Посмотреть сообщение
Тип экрана не подскажите? Тоже начал моросить всякими символами...
Гляну вечером.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Обратитесь в отдел продаж.
И Вас туда же...
Человек же техническую информацию запросил, а не цену.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.05.2022, 12:36   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Символы на экране

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Гляну вечером.


Добавлено через 6 минут




И Вас туда же...
Человек же техническую информацию запросил, а не цену.
Там бы ему подсказали и продали нужный тип дисплея.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 14:16   #8
Asup
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Символы на экране

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Гляну вечером.


Добавлено через 6 минут




И Вас туда же...
Человек же техническую информацию запросил, а не цену.
Буду очень признателен. По поводу покупки- если что я из Украины и купить смогу только у себя...
Asup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 17:42   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Символы на экране

Цитата:
Сообщение от Asup Посмотреть сообщение
Буду очень признателен. По поводу покупки- если что я из Украины и купить смогу только у себя...
Самое лучшее - посмотреть наклейку на самом дисплее. Мы несколько раз меняли поставщика и не все варианты друг с другом совместимы. Скорее всего у вас древний контроллер, в нём подарок из америки, т.е. Винстар. Отличаются крайне плохим качеством в нынешнее время, мы их более 10 лет не закупаем.


Добавлено через 46 секунд


Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Сталкивался. Это глючит сам экран, замена экрана помогает. К железу контроллера вроде как отношения не имеет.
Конденсаторы и на самом дисплейном модуле есть)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.05.2022, 18:25   #10
Asup
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Символы на экране

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самое лучшее - посмотреть наклейку на самом дисплее. Мы несколько раз меняли поставщика и не все варианты друг с другом совместимы. Скорее всего у вас древний контроллер, в нём подарок из америки, т.е. Винстар. Отличаются крайне плохим качеством в нынешнее время, мы их более 10 лет не закупаем.


Добавлено через 46 секунд




Конденсаторы и на самом дисплейном модуле есть)
Вы правы он самый . Куплю точно такой. http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=WH2004A-YGH-CT Сам шлейф перепаять не проблема....
!Спасибо всем за помощь!
Изображения
Тип файла: jpg 20220523_170701_1024x768.jpg (318.7 Кбайт, 39 просмотров)

Последний раз редактировалось Asup, 23.05.2022 в 18:48
Asup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 18:58   #11
Asup
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Символы на экране

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
подарок из америки, т.е. Винстар. Отличаются крайне плохим качеством.

Добавлено через 46 секунд
Вроде ж компания тайваньская?
Asup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 20:54   #12
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Символы на экране

блииин как вставить картинку?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.05.2022, 21:21   #13
Asup
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Символы на экране

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
блииин как вставить картинку?
можно на ресурс какой ни будь залить и ссылку кинуть
Asup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 07:41   #14
Asup
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Символы на экране

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
блииин как вставить картинку?
Моя почта dmitriy.kompaniets@gmail.com. Спасибо!

Фото которое прислал coveart...
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20220523_213215.jpg (487.3 Кбайт, 28 просмотров)

Последний раз редактировалось Asup, 24.05.2022 в 07:58
Asup вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024