|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.11.2008, 21:14 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Нестандартные датчики (0..2.5VDC)
Здравствуйте, коллеги.
У меня есть преобразователь тока на эффекте холла http://v3671.vps.masterhost.ru/documents.php?id=78947 с выходным сигналом 2.5 вольта. Могу ли я его использовать с аналоговым входом предназначенным для датчиков сопротивления, и не нужно ли впаивать какие-нибудь резисторы? |
17.11.2008, 10:21 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Нестандартные датчики (0..2.5VDC)
Диапазон входа для термосопротивлений: 0..2.5В, но указанный вами датчик имеет такое напряжение только при нулевом измеряемом токе.
В описании чуть ниже указано, что полный диапазон датчика 0.5...4.5В, т.е., вам нужно использовать делитель 1:2 для подключения датчика ко входу для термосопротивлений. Полное сопротивление делителя должно быть не менее 2 ком (это указано в документации на датчик). С точки зрения помехозащищённости сопротивление делителя должно быть как можно ближе к 2 ком. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.11.2008, 18:59 | #3 |
Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Нестандартные датчики (0..2.5VDC)
Спасибо, попробую... правда эта штука ко мне в руки не скоро попадет.
|