Помогите новичку разобраться. Есть объект с 20 узлами, разнесенными на 500 метров друг от друга. Идея объединить их с выдачей состояния на диспетчерский пульт в 50 км от узлов с использованием усб-модемов.

Можно ли для этих целей использовать сеть SMConnect? Каким контроллерам понадобятся белые IP-адреса? Какие требования к провайдеру интернета (открытие портов)? Какие ограничения на версии контроллеров (планируется на smh2gi)?
soleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 11:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh2gi 0020-01-2 можно использовать для сервера SMConnect?

Цитата:
Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
Можно ли для этих целей использовать сеть SMConnect? Каким контроллерам понадобятся белые IP-адреса? Какие требования к провайдеру интернета (открытие портов)? Какие ограничения на версии контроллеров (планируется на smh2gi)?
Можно.

Серверу.

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMConnect/smc_setup.htm

Желательно, чтобы у всех контроллеров была одна и та же версия, не важно какая.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 15:49   #3
soleg
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Что нужно для SMConnect?

Здравствуйте!
Собрал стенд: сервер, клиент, ПК. Соединение внутри роутера.
Запустил сервер, ПК к нему соединился и теперь с ПК пингует сервер, клиента и сервер в ВПН. ПК инфу из клиента получает по обычной сети.
Однако, клиент к серверу ВПН не цепляется и конфигурацию не запрашивает. Версия ПО сервера и клиента совпадают.
Полностью ПО клиента обновить не могу - сервер обновлений не найден. Хотя неделю назад все обновлялось.
В чем может быть проблема?
soleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 17:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Что нужно для SMConnect?

Цитата:
Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Собрал стенд: сервер, клиент, ПК. Соединение внутри роутера.
Запустил сервер, ПК к нему соединился и теперь с ПК пингует сервер, клиента и сервер в ВПН. ПК инфу из клиента получает по обычной сети.
Однако, клиент к серверу ВПН не цепляется и конфигурацию не запрашивает. Версия ПО сервера и клиента совпадают.
Полностью ПО клиента обновить не могу - сервер обновлений не найден. Хотя неделю назад все обновлялось.
В чем может быть проблема?
Типичные ошибки:

1) Закрыты порты vpn в роутере

2) Время в контроллерах не синхронизировано

3) Неправильно прописан IP сервера в клиентах

4) Выбрано прямое соединение, а не соединение через СМКоннект


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 09:50   #5
soleg
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Что нужно для SMConnect?

соединился после обновления ПО. Обновил дома. Интересовало, какие условия нужны для обновления? какие порты должны быть открыты для обновления?
Для работы СМКоннект достаточно пробросить 502 и 1194 порты?
soleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 11:13   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Что нужно для SMConnect?

Цитата:
Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
соединился после обновления ПО. Обновил дома. Интересовало, какие условия нужны для обновления? какие порты должны быть открыты для обновления?
Если контроллер обновился, значит всё нужное было открыто. Если нет, то порты DNS, FTP, HTTP. Сам DNS должен быть активен.



Цитата:
Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
Для работы СМКоннект достаточно пробросить 502 и 1194 порты?
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMConnect/smc_setup.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.08.2015 в 11:26
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024