|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.01.2021, 13:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Связь 4х Pixel25 по одному PNA-ethernet c OPC
Добрый день!
Я правильно понимаю, что модуль PNA-23 не работает как modbusTCP шлюз для нескольких контроллеров, если они между собой соединены по 485, а master у них через PNA с OPC-сервером? |
27.01.2021, 13:40 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь 4х Pixel25 по одному PNA-ethernet c OPC
Нет. Но это не значит, что данные подчинённых контроллеров нельзя передать через ведущий. Нужно явно это выполнить в программе ведущего контроллера - протянуть связи между переменными подчинённых (красные) и своими переменными (зелёные).
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
27.01.2021, 15:01 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь 4х Pixel25 по одному PNA-ethernet c OPC
Спасибо за скорый ответ!
Цитата:
Или это надо в режиме исполнения с подключенным контроллером делать? Где можно почитать, как привязывать ведомые контроллеры и их параметры? |
|
27.01.2021, 15:33 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь 4х Pixel25 по одному PNA-ethernet c OPC
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.01.2021, 16:32 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь 4х Pixel25 по одному PNA-ethernet c OPC
Два вопроса:
1. Получается мне нужно создать в программе master дополнительные свои переменные, которые от slave будут принимать данные (после явного перетягивания связей) и уже к ним обращаться по modbus регистрам с OPC? 2. Если у меня нет проектов slave контроллеров, то и их карты памяти у меня тоже нет? Только, если подбирать из распространенных готовых программ (там три кондиционера, а мастер - это приточка/вытяжка)? |
27.01.2021, 16:56 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь 4х Pixel25 по одному PNA-ethernet c OPC
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
27.01.2021, 17:09 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь 4х Pixel25 по одному PNA-ethernet c OPC
|