|
ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы Ответы на вопросы, которые задают чаще всего |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.03.2010, 15:53 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Нагрузочная способность 0-10В
потянет ли аналоговый выход пикселя 0-10в 2регулятора скорости одновременно, Входное сопротивление регулятора 300 кОм.
или лучше не эксперементировать. |
26.03.2010, 20:29 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Обновлённый Pixel
Цитата:
Призывая в помощь силы закона Ома, считаем, что этого вам хватит для управления 0.006A*300000R/10U = 180 приводами Это без потери точности. PS. Расчёты производил без учёта сопротивления изоляции проводов и лукавости производителя приводов, поэтому реальное число может отличаться от расчётного __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.03.2010, 13:04 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Нагрузочная способность 0-10В
Спасибо за урок ТОЭ. Вот что значит сначала спрашивать в интернете, а затем думать.
Последний раз редактировалось Arsie, 31.05.2016 в 15:54 |
31.05.2016, 15:54 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нагрузочная способность 0-10В
В настоящее время нагрузочная способность выходов Пикселя увеличена вдвое:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=303 Теперь оба выхода одновременно могут выдавать 7.5 мА без потери точности и 15 мА максимального тока. Мощность одного выхода (т.е. второй выход не используется) возросла до 15 мА. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.02.2019 в 11:59 |