Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.02.2018, 16:16   #1
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Вопрос по Modbus

Есть устройтво, с которым пиксель 25 должен связываться по модбас,но связи нет. Но если изменить тип контроллера на 2gi(тот же проект, те же настройки) связь есть. Как это можно объяснить?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 16:17   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

Вам удаётся загрузить проект для 2Gi в pixel?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 17:03   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

Почти пустой проект, в котором содержится карта переменных устройства, блок slave (link) привязан к led, и блок screen int для вывода значения с переменной. Разве в таком проекте проблема изменять тип контроллера?
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (7.0 Кбайт, 17 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 17:18   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

Изменить контроллер - не проблема почти в любом проекте. Проблема - загрузить проект для 2Gi в пиксель, потому что это разные контроллеры и компоновка проекта под них совершенно несовместимая. Да вы даже подключиться к пикселю не сможете, если в проекте 2Gi.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 17:56   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Изменить контроллер - не проблема почти в любом проекте. Проблема - загрузить проект для 2Gi в пиксель, потому что это разные контроллеры и компоновка проекта под них совершенно несовместимая. Да вы даже подключиться к пикселю не сможете, если в проекте 2Gi.
Вы хотите сказать, программу, которую я прикрепил, нельзя залить в пиксель или 2gi, меняя тип контроллера? Я же ее заливаю в оба контроллера и отладка стартует без проблем.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 18:01   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

А, так сразу надо и говорить, что вы загружаете её в 2Gi. А то пишете так, будто грузите всё время в пиксель.
Итак, 2Gi более скоростной и он может игнорировать проблемы контроля количества стоп-битов. Попробуйте снизить скорость обмена, увеличить таймауты и убедитесь, что количество стоп-битов выставлено правильно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 18:09   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
А, так сразу надо и говорить, что вы загружаете её в 2Gi. А то пишете так, будто грузите всё время в пиксель.
Итак, 2Gi более скоростной и он может игнорировать проблемы контроля количества стоп-битов. Попробуйте снизить скорость обмена, увеличить таймауты и убедитесь, что количество стоп-битов выставлено правильно.
У этого устройства параметры связи зашиты 1n8 9600, адрес 1 и никак их не поменять. Остается вариант только поиграться с таймаутом?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 18:17   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

С таймаутом - да. Ну и самое "кошерное" - это попытаться подружить ваш девайс с ОРС-сервером. Если "взлетит" - делайте в пикселе такие же настройки, тоже должно завестись. Если нет - придётся копать более глубоко.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 18:31   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
С таймаутом - да. Ну и самое "кошерное" - это попытаться подружить ваш девайс с ОРС-сервером. Если "взлетит" - делайте в пикселе такие же настройки, тоже должно завестись. Если нет - придётся копать более глубоко.
Вот в том и дело, что,например, лектусом все читается хорошо, 2gi тоже, а с пикселем связи нет.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 21:21   #10
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

Может в пикселе перемычка затесалась на порт? Терминатор которая подключает.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 15:35   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Может в пикселе перемычка затесалась на порт? Терминатор которая подключает.
Что я только не пробовал) С перемычкой и без, на всякий случай полярность менял, запросы мастер вкл-выкл, все вариации параметров связи, перепрошивка.
Вот видео, надеюсь понятное. К лампе led0 привязан пин break блока slave link и на экран выводится значение с переменной. Если связи нет, горит лампа. Как можно видеть на 2gi состояние лампы меняется, на пикселе нет.
https://yadi.sk/i/61YRzq483SpatW
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 15:44   #12
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

Подключитесь OPC сервером на этот же порт и зафиксируйте лог обмена с контроллером 2Gi и с пикселем.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 11:27   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Подключитесь OPC сервером на этот же порт и зафиксируйте лог обмена с контроллером 2Gi и с пикселем.
Всмысле связка ОРС-сервер-контроллер? Мастером оставлять контроллер?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 11:37   #14
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

Нет, связку оставьте такую же: контроллер-прибор. Только на эту же шину подключайте компьютер. Чтобы компьютер прочитал обмен, какие пакеты шлёт контроллер и чем отвечает ваш слейв.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 10:01   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Нет, связку оставьте такую же: контроллер-прибор. Только на эту же шину подключайте компьютер. Чтобы компьютер прочитал обмен, какие пакеты шлёт контроллер и чем отвечает ваш слейв.
Вы имеете ввиду modscan?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 10:32   #16
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus

Ну да, что угодно с подобным функционалом.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024