|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.07.2015, 14:31 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
На одном большом объекте происходят какие-то "чудеса". Система диспетчеризации эксплуатируется уже год, в ней около сотни контроллеров SMH2G и Pixel + стороннее оборудование. Были проблемы при внедрении, но все было устранено. Сейчас добавляем в систему новое здание (15 контроллеров SMH2Gi) и с ними возникли проблемы. Прописываем контроллер в OPC серввере, проверяем - данные приходят правльные. Добавляем данные в скаду. Запускаем скаду - все в норме, все работает. Уходим домой. Утром приходим - на новых экранах с 2Gi какая-то "ересь". Что-то читает, но "не то". Но приходит не ерунда, а вполне реальные значения. К примеру статус в нормальном режиме имеет значние 1024. У нас вместо него приходит 0, а вот1024 приходит на значнеие текущего времени года. Пока не проводили тест с выключением/включением питания контроллера - это еще впереди. ПРобовали выключить скаду и запустить опрос непосредственно из OPC сервера. Все нормально. Запускаем скаду - опять "ересь". Перепрошиваем контроллер (скада в это время работает) - данные исправляются. Когда начинаются такие "чудеса" - в это время старые контроллеры показывают данные вполне корректно.
Попробуем сделать выкл/вкл питания контроллера и посмотрим что это даст. И еще есть ли смысл перехватить тарфих программками типа WireShark? Я в её логах не разберусь... есть смысл это сделать и выслать Вам? Опять же там будет очень много нормальных данных... |
23.07.2015, 14:54 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Этот винегрет лучше оставить на потом. Я бы начал с сравнения, что видит скада и что показывает сам сервер.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.07.2015, 15:25 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Скада видит то, что показывает сервер. Смотрим скаду и данные в OPC-сервере когда его вызвала скада - приходит "чушь". Выключаем скаду, запускаем на опрос ОПС-сервер. Данные в норме. Запускаем скаду - данные "кривые". Перепрошиваем контроллер - данные в скаде и в ОПС-сервере такие как надо. Уходим домой. Утром ситуация повторяется. Какой эксперимент посоветуете провести? Время когда начинает приходить чушь можем посмотреть по журналу событий в скаде.
|
23.07.2015, 15:35 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
Может быть между (3) и (4) происходит что-то, что нормализует работу скады? Посмотрите в логе сервера, запросы в пунктах (2) и (3) различаются? Особенно интересно, различаются ли запросы и ответы пунктов (3) и (4). Запросы должны быть идентичными, а ответы разными. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.07.2015, 15:38 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
Пункт 1 и 2 я сам не делал. Делал программист на месте. Пункт 3 и 4 я делал сам. ЗАшел удаленно на рабочий стол сервера. В скаде была чушь. Открыл ОПС-сервер там такая же чушь. Перепрошил контроллер (не отключая скаду и больше ничего не делая) - данные выправились. Завтра утром посмотрим что получится. Начнутся ли сегодняшние и вчерашние "чудеса". PS если ситуация повторится - попробуем поковырять логи OPC-сервера. PPS могу дать Dам логин и пароль от ТимВьювера и сообщить если начнутся "чудеса" и Вы сами сможете посмотреть... |
|
23.07.2015, 16:12 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
Сейчас было так. 1. В скаде появилась "чушь" вместо нормальных данных. Подключились к контроллеру СМлодджиком безе перезагрузки проекта. В смлоджике на выходах в интерфейс данные верные. В скаде ничего не изменилось. 2. Зашли в ОПС-сервер (вызванный скадой). Там тоже была "чушь". 3. Сохранили логи в ОПС-сервере. Они находятся в файле "со скадой.txt" 4. Остановили скаду. Запустили отдельно ОПС-сервер. Данные приходят правильные. Сохранили лог из ОПС-сервера. Он находится в файле "без скады.txt" 5. Остановили ОПС-сервер. Запустили скаду. Данные в норме. Сохранили логи. Это тертий файл ("перезапуск скады.txt"). Мне все-же кажется что дело в SMH2Gi. Виснет или "глючит" демон отвечающий за обмен по модбасу (если у вас есть там такой отдельно). Остановка и запуск заново опроса его перезапускают или что-то делают с ним что он начинает работать корректно. PS не смотрите что в логах написано Пиксель... просто копировали и группа так называется. А так там стоит SMH2Gi. |
|
23.07.2015, 16:53 | #7 | ||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
14:48:22.191 Tx: [0012] 00 00 00 00 00 06 21 04 A0 49 00 02 14:48:22.191 Rx: [0021] 00 00 00 00 00 0F 21 04 0C 29 7C 41 EF 0D 66 42 02 EA FD 41 F8 14:48:22.183 Tx: [0012] 00 00 00 00 00 06 21 04 A0 46 00 01 Цитата:
14:51:40.173 Rx: [0011] 00 00 00 00 00 05 21 04 02 00 02 14:51:40.167 Tx: [0012] 00 00 00 00 00 06 21 04 A0 46 00 01 14:51:40.167 Rx: [0021] 00 00 00 00 00 0F 21 04 0C 08 2F 41 EF BA 26 42 01 EA FD 41 F8 Цитата:
14:57:39.993 Rx: [0011] 00 00 00 00 00 05 21 04 02 00 02 14:57:39.987 Tx: [0012] 00 00 00 00 00 06 21 04 A0 46 00 01 14:57:39.987 Rx: [0021] 00 00 00 00 00 0F 21 04 0C 08 2F 41 EF 56 3F 42 01 EA FD 41 F8 Цитата:
В "глючном логе" чередование запросов и ответов иное, чем в "нормальных логах". Когда обмен опять сглючит, параллельно запустите эту же скаду на другом компе или ноутбуке, сравните показания. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||||
23.07.2015, 17:31 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Судя по логам, глючит ОРС - обновите или поставьте другой.
Данные начинают приходить правильные при перезапуске ОРС. Как вариант - при отключении от контроллера, и затем восстановлении соединения. Проверить - при неправильных данных - выдернуть Ethernet кабель из компьютера. |
23.07.2015, 21:54 | #9 | ||
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
Вы НЕ ВНИМАТЕЛЬНО читаете мои сообщения? У меня СКАДА опрашивает ОПС сервер. А ОПС сервер опрашивает контроллеры. ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ НЕПОНЯТЛИВЫХ НАПИШУ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ СОБЫТИЙ: 1. СКАДА читает данный с ОПС сервера, который опрашивает несколько сотен контроллеров. Сейчас в этом ОПС сервере более 2000 сигналов. Эта система работает СТАБИЛЬНО более 1 года. В системе почти все контроллеры - PIXEL и SMH2G. Было 3 штуки SMH2Gi (но они были поставлены одновременно с остальными). 2. Несколько дней назад добавили 4 новых контроллера SMH2Gi. И вот ИМЕННО С НОВЫМИ КОНТРОЛЛЕРАМИ SMH2Gi начались непонятки а. Запускаем скаду. Она вызывает ОПС сервер. Все отлично все работает. Все данные корректные. б. Проходит некоторое время (от нескольких минут до нескольких часов) и данные именно с НОВЫХ SMH2Gi "кривятся",т.е. приходит всякая чушь. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 2000 переменных В НОРМЕ. в. Смотрим эти данные в ОПС сервере (который вызвала скада) - там тоже чушь. Подключаемся смлоджиком - там все в норме. г. ВЫКЛЮЧАЕМ СКАДУ. ОНА ОСТАНАВЛИАЕТ ОПС СЕРВЕР. д ЗАПУСКАЕМ РУКАМИ ОПС СЕРВЕР. СМОТРИМ ДАННЫЕ - ВСЕ В НОРМЕ. е. Останавливаем ОПС СЕРВЕР. ЗАПУСКАЕМ СКАДУ. ОНА ВЫзЫВАЕТ ОПС СЕРВЕР (ТОТ ЖЕ КОТОРЫЙ МЫ ЗАПУСКАЛИ РУКАМИ). ДАННЫЕ КОРРЕКТНЫ, НО НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ (от несольких минут до нескольких часов). д. СИТУАЦИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ И ТОЛЬКО С НОВЫМИ SMH2Gi. МЫ Добавили с ними одновременно еще 1 SMH2G и 2 Pixel - с ними ВСЕ НОРМАЛЬНО. Далее, продолжаем эксперимент. Добавили в ОПС сервер еще 9 новых SMH2Gi. Перезапустили систему. Минуты через 2 данные от ВСЕХ НОВЫХ SMH2Gi "покривились". Мы запрограммировали еще один SMH2Gi на работу мастером по эзернету, выводим считываемы данные ему на экран. ПОдключили его к сети и смотрим сто он читает с одного из таких контроллеров. Когда покривились данные в скаде он продолжал читать корректные данные. Выдернули эзернет из компа и воткнули обратно - данные восстановились (софт не трогали совсем). Надолго ли - не знаю. Повторюсь - данные кривятся только от НОВЫХ SMH2Gi приобретенных ОДНОВРЕМЕННО. Пока разбираемся дальше. Оставили на ночь систему и подключенный к сети SMH2Gi который опрашвиает один из таки контроллеров. Посмотрим что будет завтра. И НЕ МОГУ Я ЗАПУСТИТЬ ПАРАЛЕЛЬНО ЭТОУ ЖЕ СКАДУ ПОТОМУ ЧТО: 1. У МЕНЯ НЕТ БОЛЬШЕ КЛЮЧА ДЛЯ ИСПОЛИТЕЛЬНЙО СИСТЕМЫ НА 8000 КАНАЛОВ 2. У МЕНЯ НЕТ КЛЮЧА ДЛЯ МАСТЕР ОПС НА 2500 ТЫСЯЧИ КАНАЛОВ. И ВОТ ТАКОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: Цитата:
Проверим подвиснет ли опрос другим SMH2Gi. Последний раз редактировалось Max2114, 23.07.2015 в 22:08 |
||
23.07.2015, 22:10 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
|
|
24.07.2015, 07:30 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
|
|
24.07.2015, 09:52 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
1. Связь со ВСЕМИ НОВЫМИ SMH2Gi "закривилась". Причем по-разному. С 3 контроллерами это видно сразу (в ОПС-сервере чушь в перменных), а с остальными 10 - не сразу. В остальных 10 вроде как все приходит правильно, на первый взгляд... НО... в журнале ночью в них какие-то старнные аварии, произвольные переключения "Зима/лето".... если попробовать послать какое-нибудь значение этим контроллерам - то данные на таком контроллере сразу "кривятся" на некоторое время, затем восстановаливаются и вроде как показывает все правльно. 2. Мы оставили на ночь опрашивать самый глючный контроллер другим SMH2Gi одновременно со скадой. Утром у него правильные показания. Сейчас мы оставили опрашивать контроллеры только ОПС-сервером без скады, посмотрим что выйдет из этого. Насколько я понимаю глючит все-таки ОПС-сервер. Только вот почему он глючит именно с новыми SMH2Gi я не понимаю. Буду обращаться в техподдержку Инсата. |
|
24.07.2015, 10:13 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Я за версию, что это глюк ТМ6, а не сервера. Наверное что-то криво откопипастилось.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.07.2015, 10:20 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
__________________ Саня |
|
24.07.2015, 10:30 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
В ТМ6 вообще копипастить нельзя. Можно создавать элемент по шаблону. Чем мы и пользуемся... (кописастить конечно можно но работает это глючно). |
|
24.07.2015, 10:32 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Куда ставить осцилограф? Сеть Ethrnet. Свич - затем медиаконвертор в оптику потом оптический свич потом сервер... Да и вряд-ли это вызывается помехами на Эзернет... тогад бы ошибки связи были.
|
24.07.2015, 10:38 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
подключить параллельно контроллеру через свич __________________ Саня |
|
24.07.2015, 10:40 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
В Лектусе разработчик даже защиту против этого некоторую сделал, спасибо ему. Попробуйте лектус, если у вас к нему ключик есть. От мастер-ОРС меня до сих пор в жар кидает, сколько я с ним глюков наелся в своё время. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.07.2015, 10:57 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
|
24.07.2015, 10:58 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
|
|
24.07.2015, 11:12 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
|
24.07.2015, 11:46 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Техподдержка у них всё также медленная и не особо углубляется в проблемы?)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.07.2015, 11:49 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
|
24.07.2015, 12:05 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Как вариант попробовать снести в ОРС новые контроллеры, проверить базу (если в ОРС есть для этого средства), проверить на вирусы, заново забить в ОРС контроллеры и проверить как будет работать...
Новые контроллеры подключены в один свитч вместе со старыми живыми? |
24.07.2015, 12:15 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
Система стостоит из 12 зданий. Между зданиями оптика одномодовая (используется сетевое оборудовени Moxa). По зданиям свичи стоят.Везед разное количество свичей. В новом зданиии в один свич подключены 2 пикселя и 1 SMH2G и несколько 2Gi. С пикселями и 2Г проблем нет никаких. Со всеми 2Ги проблемы. (это я сейчас про те, что подключены в один свич). Кроме того другой 2Ги установленны в одном из соседний зданий в данный момент опрашивает один из контроллеров с которыми проблема - с ним такой проблемы ниразу не возникало. |
|
24.07.2015, 12:30 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Отпинговать все контроллеры пробовали?
Таймаут в мастере больше пинга? |
24.07.2015, 12:58 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Пинг со всеми контролерами минимальный. С SMH2Gi менее 1 мс, с пикселями иногда проскакивает первый запрос 600-800 мс, остальные менее 1 мс.
Мне техподдержка Инсата подсказала попробовать включить функцию "Отслеживать Transaction ID". Включил, перезапустил систему... прошло 15 минут - пока все в норме |
24.07.2015, 14:31 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
|
|
24.07.2015, 14:40 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
|
24.07.2015, 19:08 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ПРоблема ТМ6+MasterOPC+SMH2Gi
Цитата:
А адреса на modbus точно нигде не пересекаются? |
|