XML Parser ERROR
Сегодня, если честно, просто офонарел на объекте.
Выскочила следующая проблема - при попутке заливки в самом начале компиляции SMArt выскакивает "Прекращение работы программы XML PArser", затем окошко с описанием ошибки и возникает "СБой при компиляции SMArt". Менее суток назад этот же проект успешно заливался, отлаживался и вообще всё было отлично. С тех пор по части SMArt добавилось две переменных и были изменены текстовки одной переменной типа enum, всё. SMH-2Gi, 3.27.520, проект и скрины прилагаются. |
12.05.2017, 15:45 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: XML Parser ERROR
Тоже не работает ваш проект. Передаю разрабочтикам, они посмотрят, что там сломалось.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
12.05.2017, 16:07 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: XML Parser ERROR
А можете указать, что конкретно в смарте меняли, после чего начались проблемы? Возникли осложнения с поиском того, что сломано.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
12.05.2017, 22:52 | #4 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: XML Parser ERROR
Добавил две переменных - на экране "Меню расшир.настройки", в "разделе" вентиляторы. Вытяжка ЭКОНОМ,Па и Вытяжка НОРМА,Па. Ошибка явно в них, т.к. после удаления этих переменных проект откомпилировался и залился без проблем. Номера переменных в списке - 45 и 46.
Последний раз редактировалось Kamow_Unitechnology, 12.05.2017 в 23:08 |
15.05.2017, 11:56 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: XML Parser ERROR
Цитата: