Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.10.2019, 12:36   #1
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Обратная зависимость (решено)

Доброго всем времени.
Такая задача: Имеется СМШ4, датчик давления жидкости, частотник и насос.
Необходимо поддерживать давление. Т.е. когда с датчика приходит 4мА, то частотник выдаёт полную мощность, когда приходит 20мА, то частотник останавливается.
Как сделать прямую зависимость понятно, через апроксиматор выдаём на аналоговый выход контроллера 0-10В.
Вопрос, как сделать обратную зависимость?
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 12:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обратная зависимость

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Как сделать прямую зависимость понятно, через апроксиматор выдаём на аналоговый выход контроллера 0-10В.
Вопрос, как сделать обратную зависимость?
Через апроксиматор выдавайте на аналоговый выход контроллера 10-0В

Т.е. переверните выходную характеристику.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.10.2019, 13:10   #3
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обратная зависимость

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Через апроксиматор выдавайте на аналоговый выход контроллера 10-0В

Т.е. переверните выходную характеристику.
как всё оказалось просто)
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 22:00   #4
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обратная зависимость (решено)

а не проще ли с помощью блока SUB из 1024 выесть полученное показание датчика?
на тот случай, если давление датчика еще и на экран надо вывести?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 10:22   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обратная зависимость (решено)

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Такая задача: Имеется СМШ4, датчик давления жидкости, частотник и насос.
Необходимо поддерживать давление. Т.е. когда с датчика приходит 4мА, то частотник выдаёт полную мощность, когда приходит 20мА, то частотник останавливается.
Как сделать прямую зависимость понятно, через апроксиматор выдаём на аналоговый выход контроллера 0-10В.
Вопрос, как сделать обратную зависимость?
Весьма странный способ поддерживать непонятно какое давление с такой зависимостью.
Где задание? Отслеживать нужно разность. А к пропорциональности еще хоть гистерезис добавить.
ПИД будет оптимальнее.
А иначе боюсь получится издевательство над насосом и частотником, которые будут дуть до возможного максимума.

Да и решить эту задачу часто можно просто при помощи частотника.

Последний раз редактировалось ATS, 17.10.2019 в 10:34
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024