Здравствуйте.
1) Получится ли получить и использовать информацию по Modbus с датчика (ОВЕН ПВТ100), подключенного совместно с контроллером Pixel на СОМ1? 2) В проекте, если вход с Modbus датчика подключить к макросу аналогового входа и задать тип датчика 0 (ручное задание) будет ли работать или надо задавать без макроса, сразу на последующие блоки (использую за основу базовый проект из конструктора)? 3) Получится ли на СОМ2 подключить мастер устройство? |
18.07.2016, 13:49 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Получение данных с датчиков температуры и влажности по Modbus
Цитата:
Цитата:
Но тут проявилось обычное для овена головотяпство, требующее плясок с бубном. Они каким-то образом собираются в обычный 16-битный регистр пропихнуть число 125000 - это нереально по объективным причинам. Поэтому готовьтесь к общению с их техподдержкой и, возможно, даже возврату датчиков на исправление их прошивки. У Пикселя нет COM2. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
18.07.2016, 13:57 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Получение данных с датчиков температуры и влажности по Modbus
|
18.07.2016, 13:58 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Получение данных с датчиков температуры и влажности по Modbus
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.07.2016, 14:05 | #5 | |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Получение данных с датчиков температуры и влажности по Modbus
Цитата:
|
|
18.07.2016, 14:10 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Получение данных с датчиков температуры и влажности по Modbus
До 65 градусов и будет вменяемо. Точнее до 65.53.
В случае наших контроллеров до 31.7, т.к. у нас знаковая (signed) математика. Хотя можно выполнить и беззнаковое деление, но это уже "хитрить" __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.07.2016, 15:18 | #7 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Получение данных с датчиков ОВЕН ПВТ100 по Modbus
Чтобы с бубном не плясать сделаю тогда просто через сигнал 4-20 мА, заложив при этом кабель МКЭШ с витыми парами, для возможности реализации обоих вариантов.
|
18.07.2016, 15:40 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Получение данных с датчиков ОВЕН ПВТ100 по Modbus
Цитата:
Напишите только потом результат. Думаю, это многим будет интересно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.03.2017, 10:45 | #9 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Получение данных с датчиков ОВЕН ПВТ100 по Modbus
помогите разобраться
Не могу получит значения от ПВТ100 на плк segnetics 2gi. адрес 16, скорость 9600, 1N8, опрос по адресам 102,103,104 HEX. на контроллере скорость COM1 9600, адрес 1. блок анализа соединений по modbus выдает ошибки (встроенный в среду программирования) так же не могу получить ни одного значения из регистра с использованием modscan. пишет "modbus exception response from slave device". программой для настройки подключается нормально. настраивается, считываются значения. пробовал разными преобразователями, moxa, меркурий, овен. результат один. значения считывает только программа настройки овен. |
06.03.2017, 11:11 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Получение данных с датчиков ОВЕН ПВТ100 по Modbus
Какой-нибудь программой модбас-мастер компьютером получается прочитать данные?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.03.2017, 11:35 | #11 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Получение данных с датчиков ОВЕН ПВТ100 по Modbus
Modscan выдавал ошибку. Но если поменять адрес или скорость то ошибка по таймауту.
Т.е. настройки скорости , адреса и т.п. верные, но то ли адрес переменной, Толи функция чтения не та. |
06.03.2017, 11:51 | #12 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Получение данных с датчиков ОВЕН ПВТ100 по Modbus
Что при этом было в сетевом траффике?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.03.2017, 15:14 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Получение данных с датчиков ОВЕН ПВТ100 по Modbus
Цитата:
|
|
06.03.2017, 15:31 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Получение данных с датчиков ОВЕН ПВТ100 по Modbus
Да и 100 мсек тоже маловато.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.03.2017, 23:32 | #15 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Получение данных с датчиков ОВЕН ПВТ100 по Modbus
изменил время задержки ответа ПВТ100 на 250, вместо 10. удалось опросить modscan`ом.
потом опросил через 2Gi, прикладываю карту. как я понял, опрос проходил медленно, а время ожидания ответа было коротким, в итоге контроллер не получал ответа и сыпал ошибками. поменял тайминги и всё завелось. |
23.10.2017, 13:15 | #16 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Получение данных с датчиков температуры и влажности по Modbus
Да с чего? Там на 100 умножается, а не на 1000. Все нормально будет приходить. 120 С - это 12 000
|
23.10.2017, 16:05 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Получение данных с датчиков температуры и влажности по Modbus
Может и так, не помню уже)