Трехпозиционный привод + ПИ регулятор
День добрый !
На вент.установке установлены трехпозиционные привода для узлов смешения. В данный момент регулирование температуры приточного воздуха происходит с амплитудой +- 6 град. Время хода привода 30 сек. Возможности поменять коэффициенты создатель не предусмотрел. Можно ли теоретически добиться регулирования +- 1-2 град, если залить новую программу и провести ПНР, с трехпозиционными не сталкивался до этого, подскажите по опыту. Сейчас у меня такая картина ( см.вложение) __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
14.01.2019, 18:39 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Трехпозиционный привод + ПИ регулятор
Если питающая вода стабильна по температуре и давлению, а гидроузер верно спроектирован, то на 2 градуса выйти легко. На 1 тоже в принципе несложно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.01.2019, 13:50 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Трехпозиционный привод + ПИ регулятор
Обратной связи с привода нет. Есть ли макрос на трехпозиционный, который решает вопрос накопления ошибки ?
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
15.01.2019, 13:57 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Трехпозиционный привод + ПИ регулятор
Цитата:
В отоплении это реально, в водяном калорифере - нереально. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|