|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.03.2020, 01:37 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 1
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема с D_I у новичка (нет проблемы)
Доброго времени суток всем. Подскажите, если кто сталкивался, либо если я туплю, с такой проблемой:
При записи программы на модуль все дискретные входы почему-то инвертировались. Без питания они выдают "1", при подаче питания "0". Я, конечно, просто инвертировал их внутри программы, но хотелось бы понять почему так произошло и не "изменят" ли они свое решение вдруг работать нормально, когда шкаф уедет к заказчику... PS: модуль 2511 с одной пристежкой. |
27.03.2020, 02:50 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Проблема с D_I у новичка
Не изменят. У Пикселя DI именно так и работают.
__________________ RTFM |
Благодарность от: |
27.03.2020, 11:22 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Проблема с D_I у новичка (нет проблемы)
Цитата:
|
|