|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.09.2011, 13:46 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре
Привет Сегнетикс! Есть приточно-вытяжная система вентиляции, обслуживающая коттедж. Состоит из водяного калорифера и фреонового охладителя с аналоговым управлением. Нагрев осуществляется зимой, охлаждение летом. На вентиляторах установлены частотные преобразователи, в меню "Конструктора" выбрана опция "Частотное регулирование", "Поддержание температуры - Всегда", "Регулирование - Нет | Всегда". После заливки программы в меню параметры для частотных преобразователей были выставлены номиналы производительности - 50%".
В общем звонит мне сейчас заказчик и жалуется - ночью самопроизвольно повышаются обороты притока и вытяжки ВЫШЕ установленного номинала. Я склонен ему доверять, так как у него "музыкальный слух" на его криво смонтированную систему вентиляции. Ну и еще он записал частоту двигателей с экранов частотных преобразователей и говорит, что ночью показатели выше. Может такое происходить или это бред? Объект довольно далеко находится, сидеть там и отлавливать этот глюк проблематично. Программа во вложении. |
21.09.2011, 13:54 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 185
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре
Цитата:
И какова её уставка? . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.09.2011, 21:29 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре
К сожалению не знаю, что с температурой, т.к. все происходит ночью. Уставка температуры - 22 градуса. Ночью наружная температура спускается до 10С.
Видимо сиквенсер неверное работает. Да же не знаю что предположить... |
23.09.2011, 11:18 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре
Цитата:
|
|
23.09.2011, 12:21 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 185
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре
Цитата:
Другое дело, если почему-то вечером вентиляторы работают на пониженных оборотах (тепла не хватает), а ночью ситуация исправляется и секвенсер разрешает работать вентиляторам на номинале. Это единственно возможный сценарий, но тут уже нужно говорить не о "ночном повышении", а о "дневном понижении", как источнике проблемы. Программу я обязательно проверю, но уверен на 99.9(9)%, что она работает ровно так, как я описал. Если вы в ней не наменяли ничего, конечно. PS. Проверил - всё ровно так, как я описал. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 23.09.2011 в 13:42 |
|
27.09.2011, 01:06 | #6 |
Member
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре
Ок, так и сообщу хозяину. В принципе его только этот вопрос и беспокоил - могут ли обороты выходить выше установленного в параметрах номинала. Если не могут, то хорошо. Программу глобально не менял - добавил только управление вытяжками.
|
16.01.2012, 10:59 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 178
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре
тоже обратил внимание на работу вента при регулировании температуры - очень "жесткое" переключение с регулятора на регулятор.
запуск. вент 100%, выход Экал потихоньку топает к 100%. доходит до 100% и гля - переменная АВент (огран,up) уже почти чуть не 1000 подскакивает.. непонятно.. секвенсер закрыт, понять что откуда не могу.. и еще, сам Экал начинет работать с задержкой - т.е. на выходе экал = 0, темп. в канале уже "давно" стала меньше уставки, а выход все еще нуль... у меня установка со значительным перекосом по производительности вента. те.. зимой в -40 вент должен пахать на 20% от летнего номинала. и по включению идет сильный расколбас аж боязно так оставлять.. |
16.01.2012, 11:28 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 185
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре
Цитата:
В общем, жду конкретики для предметного разбора полётов. PS. Вам скорее всего нужно использовать функцию "Электрокалорифер с предподогревом". В проектах Конструктора регулирование вентилятора по температуре не используется как основная мера регулирования, поэтому весьма верю, что идёт расколбас. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.01.2012, 15:19 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 178
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре
Цитата:
приточка обычная вент-грелка-датчик... могу нарисовать схему. или фотку.. после выхода на режим все ok. без болтанки вопщемто... и еще. поскольку вент регулируемый, то имеется и внешняя крутилка-уставка расхода вента. если в установившемся режиме на максимальном расходе крутануть на минимум, то опятьже расколбас получается.. нужно вводить какой-то замедлитель.. былоб конечно правильней еслиб всем этим рулил сам секвенсер. я так думаю. изменил уставку, секвенсер включил либо прогрев либо охлаждение и далее уже меняет скорость вента на установленную. както так.. |
|
16.01.2012, 15:27 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 185
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре
Цитата:
Как вариант, решением будет замедлитель изменения уставки вентилятора. Ну типа экспоненциального фильтра на задатчике. Вентилятор будет менять скорость не так резко (медленнее переходного режима регулятора) и регулятор удержит температуру в норме. Заодно он и с запуском подсобит, если останов представлять как минимум задатчика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|