|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.01.2018, 07:25 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Самопроизвольная инверсия сигнала DI
Здравствуйте!
Столкнулся с самопроизвольной инверсией дискретного сигнала в прошитом контроллере Пиксель. В проекте сигнал с дискретного входа поступает на блок Фильтр, где с помощью 0 и 1 на входе НО/~НЗ меняет его тип, с нормального на инвертированный. При загрузке проекта в контроллер и наладке, все работает исправно. Но после отключения питания контроллера(с установленным элементом питания, и без него), даже кратковременного, может произойти изменение 1 на 0, или наоборот, на входе НО/~НЗ, и изменится логика дискретного входа, что приводит к неправильному функционированию установки. Замечено, что такая проблема появилась с обновлением программы SMLogix выше 3.25. Где-то 3.27 и 3.28. Прошу помощит. |
30.01.2018, 11:04 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная инверсия сигнала DI
Вам нужно сделать:
1) Скачать свежий лоджик: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/ 2) Форматировать контроллер из этого лоджика. 3) Загрузить проект. Не в отладку, а просто загрузить. По результатам отпишитесь, проблема сохраняется или нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.02.2018, 06:07 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная инверсия сигнала DI
Понятно, отпишусь.
|