|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.11.2017, 11:31 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале
Есть приточно-вытяжная вентустановка на котроллере Pixel 1211.
Работа установки происходит по расписанию в котором установлена уставка температуры. Также в вентустановке имеется задатчик температуры, подключений к аналоговому выходу контроллера. Им настраивается диапазон 14-31 градусов. Суть проблемы заключается в том что контроллер постоянно поддерживает температуру в канале равную сумме уставки из расписания и уставке установленной задатчиком. минимальная температура кот. можно установить в расписании 14 градусов(если установить ниже, то программа все равно поставит 14), минимальная температура кот. устанавливается задатчиком тоже 14 градусов. То есть вентустановка постоянно поддерживает температуру в канале 28 градусов минимум. А требуется ниже. Раскалибровка задатчика по Руководству пользователя ничего не дает. Датчик раскалибровывается, но система все равно продолжает поддерживать 28 градусов. При наличии откалиброванного задатчика если его покрутить, то можно увидеть на экране контроллера установленные значения уставок: Уставка(t): 14 Задатчик(t): 14 Поправка(t): 0 Итоговая(t): 28 вопрос: как настроить систему чтобы она не учитывала показания задатчика? возможно пункт Поправка(t): даст это скорректировать, но в настройках контроллера ничего похожего на это я не нашел. Работа вентустановки по расписанию принципиальна. |
29.11.2017, 12:30 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале
вам нужно к производителю шкафа (щита) управления обращаться
в контроллере не стандартная прошивка |
29.11.2017, 12:44 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале
В стандартной программе задание уставки в расписании игнорируется при наличии задатчика.
Если у вас исходный файл прошивки, то его можно подредактировать и загрузить в контроллер. Если нет, то обратитесь к изготовителю шкафа. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.11.2017, 13:04 | #4 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале
Если правильно понимаю, задатчик первичен по отношению к расписанию?
пробовал отключать задатчик и раскалибровывать его, поставив перемычку, но это ничего не дало. Система все равно подкидывает 14 градусов. И это можно решить только изменением кода проекта и перепрошивкой им контроллера? Я правильно понимаю? А опция Поправка, не доступна из меню контроллера? С контроллером ошибся, на самом деле модель 25 а не 12. |
29.11.2017, 13:16 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале
Цитата:
|
|
29.11.2017, 14:12 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале
Цитата:
Если у вас есть компенсация в меню, то нужно её активировать и выставить мин/макс равными вашей желаемой уставке. Например, 20С. Это самая-пресамая последняя ступень ограничения для регулятора, выше и ниже которой он прыгнуть не сможет. Если получится, то в Уставка(итог) вы увидите именно то, что выставите в ограничении компенсации. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.11.2017, 14:29 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале
Спасибо, Arsie.
Ограничитель(мин/мах) в настройках только для обратной воды, для температуры регулируемой в канале нет. Компенсации тоже. Обещали проект на данный шкаф. Постараюсь сам в проекте найти недоработку и исправить. |