Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.12.2017, 01:32   #1
Странник
Member
 
Аватара для Странник
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Modbus-RTU & Modbus-TCP. Страшные тормоза...

День добрый! Имеем систему : один Трим5-ый в роли мастера RTU, 10 Трим5-ых и 20 контроллеров PIXEL в роли слейв. Всё работает. Средняя скорость реакции на событие - до 10 сек.

Подключаемcя к этому мастеру по TCP со скада - системы, через OPC-сервер. Читаем-пишем буквально 20 тегов!!!
Период опроса 500мс. И всё....Вся система встаёт колом...Время реакции на событие взлетает до 2х минут!!!

Куда копать?
Странник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 02:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus-RTU & Modbus-TCP. Страшные тормоза...

Цитата:
Сообщение от Странник Посмотреть сообщение
День добрый! Имеем систему : один Трим5-ый в роли мастера RTU, 10 Трим5-ых и 20 контроллеров PIXEL в роли слейв. Всё работает. Средняя скорость реакции на событие - до 10 сек.

Подключаемcя к этому мастеру по TCP со скада - системы, через OPC-сервер. Читаем-пишем буквально 20 тегов!!!
Период опроса 500мс. И всё....Вся система встаёт колом...Время реакции на событие взлетает до 2х минут!!!

Куда копать?
Копать балансировку трафика. Мониторить, смотреть по логам, где именно задержка или затор в сети.

Я бы начал с проверки качества связи. Тормоза при малом количестве тегов явный признак плохой или неустойчивой связи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 00:22   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus-RTU & Modbus-TCP. Страшные тормоза...

Цитата:
Сообщение от Странник Посмотреть сообщение
День добрый! Имеем систему : один Трим5-ый в роли мастера RTU, 10 Трим5-ых и 20 контроллеров PIXEL в роли слейв. Всё работает. Средняя скорость реакции на событие - до 10 сек.

Подключаемcя к этому мастеру по TCP со скада - системы, через OPC-сервер. Читаем-пишем буквально 20 тегов!!!
Период опроса 500мс. И всё....Вся система встаёт колом...Время реакции на событие взлетает до 2х минут!!!

Куда копать?
OPC-сервер какой?
Почитай тутhttp://forum.segnetics.com/showthread.php?t=121&page=2


__________________
Саня

Последний раз редактировалось monstr696, 12.12.2017 в 00:39
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024