|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.05.2017, 13:10 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx (решено)
при попытке установки соединения master-slave через интернет, для пикселя через модуль LAN, а у трима LAN-2,, происходит ошибка загрузки IP pixel (192.168.100.108) ModBus(6)
Ip trim (192.168.100.109) Modbus(1) HEEELP!!! Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2019 в 12:29 |
18.05.2017, 13:47 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)
Оба проекта прикрепите. И что значит "через интернет" ? с такими айпишниками через интернет ничего не соединиться. Это через локальную сеть, наверное?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.05.2017, 15:12 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)
Да все верно, через локальную сеть
Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2019 в 12:30 |
18.05.2017, 17:56 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.05.2017, 19:33 | #5 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)
1211-02-0
|
18.05.2017, 20:10 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)
У пикселя IP 192.168.10.108 и modbus адрес 6. Трим имеет IP 192.168.100.109 и собственный modbus адрес 1, А в слейвах у него прописан IP 192.168.100.108 с modbus адресом 1. С адресами переменных тоже проблемы. И как Вы хотите это подружить? Если сетка везде прописана 192.168.100.0/24, то поставьте модбас адрес 6 для слейва Трим Последний раз редактировалось ATS, 18.05.2017 в 20:21 |
18.05.2017, 21:42 | #7 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)
Прошу прощения за предоставленную кашу, нужно было проверить, программа менялась уже позднее, сделанных картинок. В результате с экспериментами с IP и Modbus адресами и неоднократных сохранений и не сохранений программы получилась каша
Вот так программа выглядела на момент ошибки |
19.05.2017, 10:51 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)
Если контроллер умрёт от этой процедуры, то обновите Пиксель "с форматированием" стандартным ядром, а потом без форматирования накатите приложенным к сообщению. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.05.2017, 09:05 | #9 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)
Спасибо большое!!! после обновления ядра все получилось) и все заработало)
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Trim 5 не выводит температуру (решено) | Павел13 | Вопросы о Trim5 | 9 | 16.05.2022 11:21 |
ПК, trim и несколько pixel (решено) | Pushin | Связь с внешним миром | 5 | 05.02.2019 15:46 |
Пропадает связь по RS485 с ОВЕН (решено) | alex.vas | Связь с внешним миром | 12 | 04.07.2018 18:57 |
Помогите настроить связь между Trim5 и SMH4 (решено) | HWAK | SMConnect & SMConfig | 10 | 25.04.2018 12:50 |
Связь SMH2010-slave, Trim, ЧП Danfoss | alex.vas | Вопросы о SMH2010 | 5 | 02.11.2017 19:08 |