Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.02.2017, 12:52 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Несовместимость Конструктора v1.30 (сборка 1) с Автоскадой
Добрый день!
Всплыла проблема - программы для Лоджика, созданные в версии Конструктора v1.30 (сборка 1) не хотят работать с Автоскадой: СКАДА не устанавливает соединение, тип контроллера в информационном окне ставит как "неизвестный". Абсолютно идентичный проект, созданный в Конструкторе v1.31 (сборка 4) работает без проблем. Знаю, вы сейчас скажете - пользуйтесь актуальной версией Конструктора и будет щястье, но, к сожалению, есть уже нашлёпанные в старой версии два десятка приточек, которые необходимо диспетчеризировать. м.б. подскажете, как подправить уже готовые проекты старой версии? (в прикреплении простейшие проекты с идентичными настройками, созданные старой и новой версией Конструктора, нерабочий и рабочий соответственно). Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:56 |
03.02.2017, 13:00 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Несовместимость Конструктора v1.30 (сборка 1) с Автоскадой
Цитата:
На первый взгляд в них всё нормально. Нужно детальное исследование, которое займёт больше времени, чем генерация новых проектов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.02.2017, 13:06 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Несовместимость Конструктора v1.30 (сборка 1) с Автоскадой
Ок, я вас понял. А можете проверить у себя на стенде работу проектов из прикрепления с Автоскадой? Если у вас заработают оба, значит проблема с ОРС/Скадой на моей локальной машине. Хотя качество тегов ОРС в обоих случаях хорошее.
|
03.02.2017, 13:42 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Несовместимость Конструктора v1.30 (сборка 1) с Автоскадой
Цитата:
Просто сравните содержимое тегов и всё. Есть ли большая разница. Если есть, то пишите, попробуем разобраться здесь. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.02.2017, 13:45 | #5 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Несовместимость Конструктора v1.30 (сборка 1) с Автоскадой
Кажется, нашёл причину.
Выходной тег SCADA в работающем варианте имеет значение "131340", в неработающем - "7960001". Замена значений приводит к корретной работе неработавшего проекта. Теперь хотелось бы понять, как формируется и расшифровывается значение данного тега и на что ещё влияет. |