Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.07.2016, 15:22   #1
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Дисплей

Арсений писал я Вам в тех поддержку по поводу дисплеев контроллера, Вы просили отписаться тут.
Проблема существует больше года, где то на форуме я это писал но найти не смог.

Вся проблема на фото.
В добавлении могу добавить то что отправить в ремонт не представляется возможным т.к. в запасе только один.
Также на контроллерах где пропадают знаки замечено то что если контроллер отключить и включить через некоторое время (сутки) с начала индикация в порядке, затем пропадает (видно на фото sn№266687, есть фото где все в порядке и где с проблемой, перегрева нет он демонтирован из шкафа).
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0774.JPG (58.4 Кбайт, 115 просмотров)


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:01
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 15:23   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

еще фото.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:01 Причина: Удалил вложения за ненужностью
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 15:30   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
еще фото.
Я уже всё Александру объяснил.

А с вами у меня проблема в том, что от вашего сервера приходит отказ принимать почту с моего адреса. Т.е. я не имею возможности вам отвечать по почте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 18:08   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

такая же фигня почтишта. че делать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 01:47   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я уже всё Александру объяснил.

А с вами у меня проблема в том, что от вашего сервера приходит отказ принимать почту с моего адреса. Т.е. я не имею возможности вам отвечать по почте.
Сообщение на почту приходит (Ваша почта добавлена в разрешенные), но выдает также, что почта не доставлена (особенности нашего почтового сервера), можно писать на другую, 2916102@mail.ru.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 03:41   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
такая же фигня почтишта. че делать?
Присылать фото и серийники мне на почту. Бракованных дисплеев было не очень-то и много, чаще контроллеры перегревают сочетанием герметичного пластика + питанием по верхнему пределу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 08:23   #7
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Присылать фото и серийники мне на почту. Бракованных дисплеев было не очень-то и много, чаще контроллеры перегревают сочетанием герметичного пластика + питанием по верхнему пределу.
Надо сказать что герметичный пластик (IP65) для теплового пункта - это хорошо - сантехники периодически устраивают увлажнение помещения, да и оно само устраивается иногда. С другой стороны там всегда тепло очень, как правило. Плюс помещение, если это коттедж, может быть небольшое, в большой ИТП обычно вешают железный шкаф. плюс в шкафу обычно стоит другая комплектуха, выделяющая тепло. Совокупность этих факторов говорит о том, что в обычном состоянии температура в шкафу может быть >40, а в некоторые моменты запросто превысит 55. Причем это касается не только отопления, на многих объектах вентиляция и ИТП находятся в одном помещении.
Чего делать-то? Не использовать Pixel в пластике? (Мне нравится пластик.) Делать вентиляцию шкафа - будет не IP65, да и как её делать в пластиковом шкафу мне не понятно, если честно. Кто как с этим борется? Производителям хорошо - написали 55 градусов, да это и не мало понятно - в помещении такое маловероятно, но в шкафу. Сейчас делаю проект, и как раз на Pixel и как раз отопление и хотелось бы застраховаться ибо возможно я этих шкафов сделаю серию.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 12:03   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Совокупность этих факторов говорит о том, что в обычном состоянии температура в шкафу может быть >40, а в некоторые моменты запросто превысит 55. Причем это касается не только отопления, на многих объектах вентиляция и ИТП находятся в одном помещении.
Чего делать-то?
50C Пиксель прекрасно переносит. Я не зря написал о совокупности факторов, питание+вентиляция+неудачная компоновка, когда под контроллером транс пихают.

У меня есть объективные данные, что шкаф, на словах имеющий температуру 40С, по факту контроля термопарой имеет все 70С под контроллером и более 100С внутри контроллера. Пластик прекрасно скрывает этот факт.

По поводу герметичности я уже рисовал картинку где-то. Защищайте вентиляционные отверстия наклееной крышечкой, по типу гидрозатвора. Вода не попадёт, а даже 90% влажность внутри разогретого шкафа упадут до допустимых для всех компонентов 70..75%.

И повторю ещё раз про конкурентов, если вдруг появится мысль: у конкурентов чаще всего нет экрана и что там всё хреново вы просто не догадываетесь до момента выхода из строя. Мы тестили параллельно Пиксели и конкурентов в печке. Пиксель переигрывает всех в своей ценовой категории и всех ценой до 5 раз выше.

------------------

Советы следующие:

1) Размещать самые "дубовые" компоненты сверху шкафа. Тот же транс прекрасно работает и при 150С. Ну и пускай греет только сам себя. Контроллер же всегда нужно размещать в нижней половине

2) Не брать тесных шкафов. Законы физики обмануть нельзя. Хотите компактности - делайте принудительное охлаждение. Иначе берите такой шкаф, который через свои стенки сможет ассимилировать всё тепло, выделяемое внутренними компонентами

3) Питать Пиксель и иные компоненты как можно более правильным напряжением. Идеально - регулируемый блок питания постоянного тока. Включили шкаф, выставили на выходе чётко 24В или даже 24В - 5% и получили наименьшее тепловыделение от всего - и самого БП, и от контроллера, и от реле. Трансы китайские греются даже на холостом ходу до 90С, и выдают при недозагрузе до 30В переменки - несладко всем приходится

Другими словами, инженерный подход к технике всегда исключает появление проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 13:31   #9
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Идеально - регулируемый блок питания постоянного тока.
Я уже думал про такое питание, но проблема в том что многие привода регулирующих клапанов работают только от переменки 24В. У меня вопрос немного не в тему - а нет планов сделать Pixel с питанием от 220В? Если уж говорить про конкурентов , то контроллер с питанием от сети и трехпозиционный привод позволяют обойтись без блоков питания и трансформаторов вообще = экономия и надежность.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 14:12   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я уже думал про такое питание, но проблема в том что многие привода регулирующих клапанов работают только от переменки 24В. У меня вопрос немного не в тему - а нет планов сделать Pixel с питанием от 220В? Если уж говорить про конкурентов , то контроллер с питанием от сети и трехпозиционный привод позволяют обойтись без блоков питания и трансформаторов вообще = экономия и надежность.
Про планы распространяться не могу)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 16:37   #11
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

starmos, по мне, так лучше использовать привода с питанием 24VDC и управлением 0-10В.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 07:00   #12
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
starmos, по мне, так лучше использовать привода с питанием 24VDC и управлением 0-10В.
огромное кол-во ++++++++

p.s. есть старенький ИТП, так в помещении парилка ибо нет даже вентиляции естественной, шкаф IP54 в металле пиксель внутри соответственно, на морде только лампочки, у пикселя абсолютно чернющий дисплей от перегрева, работает уже 8-й год в таком режиме и хоть бы хны, другой производитель на букву "о" зависал периодически или умирал в течении полугода при таких условиях.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 20:47   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

А нельзя просто плату дисплея купить?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 13:26   #14
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А нельзя просто плату дисплея купить?
Отчего-ж нельзя, можно - WG12232E-YYH-NA - это точный тип.
Можно ещё и другие - WG12232E- (T,A,R,O,G,Y)любая(G,J,H,K,I,L)-NА. Различие будет в цвете подсветки, цвете символов и позитив-негатив символов. (надо моддинг - можно устроить )
Только надо будет припаять однорядный штыревой разъём, с шагом 2,54 мм, тип PLS 20, платы идут без неё.
Тут есть.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.

Последний раз редактировалось serg-el, 06.07.2016 в 13:38
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 23:09   #15
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Отчего-ж нельзя, можно
Только надо будет припаять однорядный штыревой разъём
Так я про готовый спрашивал. Чем гонять по почте контроллер туда-сюда, просто купить у Segnetics плату?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 23:52   #16
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Так он готовый. Только разъём впаять.
Иль совсем рук нет? 😁


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 10:19   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Так я про готовый спрашивал. Чем гонять по почте контроллер туда-сюда, просто купить у Segnetics плату?
Не слушайте отрока, с контрастом намучаетесь


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 13:31   #18
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Разобрал другой Pixel 2511020 sn 275137.
Стоит другой дисплей - Vitek Display VG122324-GYY-X02

А контрастность подбирается делителем - R3 120 Ом на землю, и на R1 1100 Ом параллельно RK1 1100 Ом (не уверен насчет наименования RK1, расплывчатая маска) на +5V (2 нога дисплея). Подбором RK1 регулируется контрастность.

В связи с этим, вопрос к Арсению. Есть статистика - какие имеют больше отказов?


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 14:33   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Разобрал другой Pixel 2511020 sn 275137.
Стоит другой дисплей - Vitek Display VG122324-GYY-X02

А контрастность подбирается делителем - R3 120 Ом на землю, и на R1 1100 Ом параллельно RK1 1100 Ом (не уверен насчет наименования RK1, расплывчатая маска) на +5V (2 нога дисплея). Подбором RK1 регулируется контрастность.

В связи с этим, вопрос к Арсению. Есть статистика - какие имеют больше отказов?
Статистикой не владею (не я веду). Winstar шлак полный. Витьки вполне стабильны во времени, входной контроль только по ним нужен хороший.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 18:56   #20
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не слушайте отрока, с контрастом намучаетесь
Так хотелось бы вас и услышать Можно купить?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 19:50   #21
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Так хотелось бы вас и услышать Можно купить?
Напишите менеджерам по продаже. Они выставят счет.
Примерно полгода назад думал купить, но стоили они по 1500+ за штуку.

Пожелание производителю - включить в прайс-лист дисплеи на замену, корпуса МС модулей и т.п.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 08:14   #22
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Примерно полгода назад думал купить, но стоили они по 1500+ за штуку.

Пожелание производителю - включить в прайс-лист дисплеи на замену, корпуса МС модулей и т.п.
У Segnetics вообще все не дешево. Ну разве что сами контроллеры еще туда-сюда. А вот модули расширения, память - можно было бы и подешевле сделать, раза так в 1,5. Пока рассматриваешь собственно контроллер - он выгоднее аналогов, а добавляешь к нему например всего 1 MR - становится равен аналогам по цене. А как модуль не добавить если дискретных выходов всего 3? В общем вроде устраивает аппарат, но нет-нет, а смотришь вокруг - нет ли чего получше.
Пожелание производителю - учесть пожелания пользователей
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024