Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.11.2015, 20:36   #1
HWAK
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Адрес MODBUS для управления ПЧ с PIXEL?

Здравствуйте. Создал в конструкторе проект для приточки, в документации на PIXEL вроде как есть аналоговый выход для управления ПЧ. Но по какому адресу он обычно задается, т.к. в приведенном в проекте списке адресов не знаю что обозначают многие параметры? Подскажите адреса и обозначения для записи и считывания задания для ПЧ или хотя бы по каким адресам задается в заводском проекте. Прикладываю мой файл адресов.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.10.2016 в 12:50 Причина: Добавлен проект на контроллер
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 20:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Адрес MODBUS для управления ПЧ с PIXEL?

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Создал в конструкторе проект для приточки, в документации на PIXEL вроде как есть аналоговый выход для управления ПЧ. Но по какому адресу он обычно задается, т.к. в приведенном в проекте списке адресов не знаю что обозначают многие параметры? Подскажите адреса и обозначения для записи и считывания задания для ПЧ или хотя бы по каким адресам задается в заводском проекте. Прикладываю мой файл адресов.
Внешнее задание на ПЧ не предусмотрено.

Описание остальных параметров можно найти по ссылке:

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024