29.12.2017, 13:45 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Функциональный блок GetDays
Приветствую! Выход Of week функционального блока GetDays в пятницу содержит значение "5", хотя согласно документации должно быть "4". Спасибо!
|
29.12.2017, 13:48 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Функциональный блок GetDays
Не подтверждаю.
. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:51 |
29.12.2017, 13:49 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Функциональный блок GetDays
Какая дата установлена в контроллере?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |