|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.07.2017, 09:23 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Смена IP адерса по сети
Добрый день. У меня Pixel 2511, можно ли ему изменять сетевые настройки через сеть? Конкретно нужно прописать шлюз, а кроме как приехать на удаленный объект и ручками его прописать пока вариантов больше в голову не лезет. Может как-то через телнет можно что-то сделать?
|
31.07.2017, 11:22 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Смена IP адерса по сети
Если на удалённом объекте есть компьютер, подключенный в rs485 с контроллером, то можно воспользоваться удалённым рабочим столом.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
31.07.2017, 11:43 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Смена IP адерса по сети
Цитата:
Т.е., с неправильно настроенным шлюзом к контроллеру (компьютеру, телевизору и вообще любому устройству) доступ не получить. Тут вопрос не в Пикселе, а в том, что неверные IP, маска и шлюз в 95% случаев блокируют доступ у устройству. Есть устройства, которые умеют менять настройки, если и вы и само устройство находитесь в рамках одной локальной сети. Но, т.к. вопрос зашёл о шлюзе, это точно не ваш случай. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.07.2017, 13:00 | #4 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Смена IP адерса по сети
Это как раз мой случай к сожалению. Есть объект в 250 км от меня. На этом объекте ни единой души кроме пикселя. Я его вижу по IP. Он откликается и работает корректно. Но SCADa сервер не видит пиксель, так как в нем не прописан шлюз. Вот нужно добавить мне в пиксель только шлюз.... иначе придется ехать очень далеко. Как быть? Есть на той стороне циско оборудование, но компьютера там нет удаленного.да и он бы не помог, так как пиксель является там мастером сети RS485
|
31.07.2017, 13:07 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Смена IP адерса по сети
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.07.2017, 13:23 | #6 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Он откликается согласно моей программе, но из моей сети ( я с писелем в одной сетке) . А вот сервер SCADA его не пингует из-за отсутствия настроек шлюза в пиксель. А в моей сетке он пингуется отлично. SCADA сервер за 1000 километров в другой сети. маршрутизация проложена. остальные пиксели на других объектах видятся SCADA сервером отлично. а на одном таком объекте не прописали шлюз в пикселе. Так вот вопрос такой, как можно удаленно ему прописать шлюз?
Может через SMlogic можно как-то к нему зацепиться? Или телнетом или еще может есть что-то, что бы удаленно прописать шлюз в пикселе? Последний раз редактировалось Arsie, 31.07.2017 в 14:06 |
31.07.2017, 14:09 | #7 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Смена IP адерса по сети
Я так понимаю удаленно уже с писелем ничего не сделаешь по Ethernet. Если бы можно было залить прошивку удаленно, тогда можно решить проблему. Но удаленно на пиксель не зальеш проект .
|
31.07.2017, 14:10 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Смена IP адерса по сети
Цитата:
Вы можете попробовать скачать лоджик постарее, 3.25 или даже 3/24/3.23/3.21. Один из них умеет загружать программу через эзернет. Попробуйте считать настройки контроллера. Если получится, значит повезло. Только загружать программу не пытайтесь, функцию потому и исключили, что модуль не переваривает настолько большие пакеты. А сетевые настройки сменить вполне получится. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.07.2017, 14:30 | #9 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Смена IP адерса по сети
Все это для меня печально, так как все таки пришлось уже ехатьдалеко
|
31.07.2017, 14:31 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Смена IP адерса по сети
250 км не так уж и далеко, по Российским меркам...
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |