|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.07.2017, 14:50 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Контроль воздушных фильтров более двух штук (решено)
Кто-нибудь и как решает проблему ввода в программу контроля воздушных фильтров систем вентиляции при их количестве более двух?
Научите! |
02.07.2017, 16:04 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
А в чём проблема то? Ручками прописываете столько фильтров сколько надо. Хотя некоторые (кстати, считающие себя ну очень крутыми специалистами) не заморачиваются
__________________ RTFM |
02.07.2017, 23:58 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
Ну неееет.
1. Контроллер должен различать фильтры, поскольку степень загрязнения разная. 2. Контроллер должен выводить на экран номер грязного фильтра. С этим вроде попроще в программе. 3. Контроллер должен регистрировать время появления аварии и все дела, что и с первыми двумя фильтрами. 4. Контроллер должен выдавать сообщения в сеть. |
03.07.2017, 00:06 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
Тогда только один вариант:
__________________ RTFM |
03.07.2017, 01:10 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
Честно сказать там настолько всё просто,что я даже не представляю в каком месте у вас затруднения. Практически всё что вы хотите реализуется в макросе "Обработка аварий". Ну и вывод на экран - "Основной экран"->"Информация"
__________________ RTFM |
03.07.2017, 10:52 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
Документ "Принцип работы сконструированных программ" из документации Конструктора.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2017, 18:08 | #7 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
Я уже упомянул, что с выводом на экран вроде понятно, а вот запись в журнал, напрягает.
|
03.07.2017, 18:23 | #8 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
Документация конструктора это случайно не Хелп, который в смлогик?
Если Нет, то дайте пожалуйста наводку где искать. А если Да, то там ничего по работе макросов нет. |
03.07.2017, 18:27 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.07.2017, 18:28 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
Чем?! Это самое простое. Сигнал от фильтров на свободные входы макроса "Обработка аварий", скажем А23 и А24, в самом журнале меняете "Авария 23" и "Авария 24" на "Фильтр такой-то" и "Фильтр сякой-то". Фсё.
__________________ RTFM |
03.07.2017, 20:22 | #11 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
Простите а как определить, что вход свободный?
А увеличивать количество входов можно? |
03.07.2017, 23:46 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
Если ничего к входу макроса не подключено, как думаете, он свободный?Можно. Но долго объяснять как это сделать.
__________________ RTFM |
05.07.2017, 23:12 | #13 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
Спасибо. Кажется разобрался. Надо залить в контроллер попробовать.
А вот вопрос не в тему. Система диспетчеризации позволяет пускать и останавливать систему с компьютера, или, скажем, включать и отключать насос смесительного узла. |
05.07.2017, 23:15 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
Прямой ответ - ДА.
Она позволяет даже запускать космические корабли. |
06.07.2017, 16:38 | #15 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук
Ну, тогда всем спасибо за помощь, вопрос решен.
|