Привет.
Кто нибудь пытался сделать реле по восходу и закату солнца? Никто не реализовывал формулу по расчету восхода и заката солнца в вашем регионе и в данное время? |
12.02.2017, 23:11 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
А просто датчик освещенности, прикрутить - не судьба?
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
12.02.2017, 23:24 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
а какие проблемы с формулами? лоджик поддерживает всю математику, при желании можно даже итерационные процессы гонять...
|
13.02.2017, 08:39 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
Присоединяюсь к вопросу - а нафига? Т.е. восход Солнца не всегда означает наступление света в данной точке, т.к. это зависит от расположения окружающих зданий, гор и туч. Аналогично и про закат. А датчик освещенности измерит по факту.
|
13.02.2017, 11:14 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Астрономическое реле
В википедии легко находятся нужные формулы. Ваше дело только в лоджик это перенести. Формула простая, перенести не трудно. Сильно не гуглил. Возможно, есть и какие-нибудь ещё более простые формулы.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
13.02.2017, 12:18 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
Цитата:
Причина проста - считать нужно по реальным часовым поясам, а не по принятым в странах. Также нужно вводить поправки на рефракцию атмосферы в данной местности в данное время года и данных погодных условиях. Также внутри часового пояса нужно делать поправки на то, в какому "концу" пояса смещена местность. Высоту на уровнем моря и ещё парочку. Другими словами, реально проще датчик освещённости использовать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2017 в 15:30 |
|
13.02.2017, 16:26 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
ну что вы так человека озадачили..
восходы и заходы считаются по астрономическому времени для данной широты и долготы, затем делается поправка на (реальное)декретное время местности, плюс все остальные поправки на время года и т.д. ничего сложного датчик-датчик, а может ему не свет включать, а ворота открывать |
13.02.2017, 16:36 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
Так ведь не привёл все условия задачи
Вот и шаманим __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
13.02.2017, 16:40 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
|
11.07.2017, 23:32 | #10 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
Не ожидал такого бурного обсуждения.
Все намного банальней. Наружное освещение на объекта работает по датчику освещенности. И меня это устраивает. Заказчику приспичило управлять по расписанию. Мне принесли расписание на год, на двух листах. Там каждые пять дней время включение и время выключение меняются. (примерно восход и закат). На вопрос "Зачем???" был ответ, что у него на всех объектах по Питеру в одно время включается и выключается наружное освещение. Вот я и подумал о красивой формуле определения времени восхода и заката. Реализация поставила в тупик. Решил подождать до осени - чтобы не проверять как формула работает по ночам. |
22.08.2017, 15:45 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
Дык это... Чем городить огород на Сегнетиксе (или другом ПЛК) - не проще будет купить готовое астрономическое реле за 25-40 евро?
UPD: Ну а если заказчику хочется управление по расписанию - так не проще ли будет реализовать именно упрравление по расписанию??? |
07.09.2017, 12:43 | #12 |
Новичок
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
Я этим занимался, только для другого ПЛК. В порядке обучения портировал для SMH2Gi. Алгоритм расчета взял отсюда http://decoding.dax.ru/practic/calcsun/calcsun.html
|
08.09.2017, 02:43 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
Не далее как позавчера заменили последний датчик освещенности на астрореле. Тащимся теперь от восторга - задолбали фотореле срабатыванием когда не надо (тучки там небо затянули) и несрабатыванием когда надо (рефракции там всякие, машины стену подсветят и проч).
Есть и недостаток у астрореле - не учитывается снеговой покров (когда много снега - можно включать позже, ибо он даже в сумерках хорошо отражает свет). В одном месте запилили двухканальное астрореле - первый канал строго по солнцу "для зимы", второй включает чуть раньше - но через датчик освещенности. Посмотрим, даст ли это эффект зимой или придется ограничиться ручным переключением "зима/лето". И кажется, и нам у себя грозится повторить подвиг bodis и решить задачу топикстартера, только на более простом железе... |
08.09.2017, 11:43 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
Цитата:
Тучи-то ладно - датчик тем и хорош, что фактическую освещённость учитывает (и тучи и снежный покров), но свет фар - это явный косяк установки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.09.2017, 18:29 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
Цитата:
А устанавливать датчики особо негде - либо фоновая засветка велика и случайна (выше порога) и убивает смысл, либо место попадает на засветку фарами с проездов или парковок (даже длительная задержка не спасает от водятлов, считающих выше своего достоинства выключать ближний во время стоянки)... |
|
08.09.2017, 18:47 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Астрономическое реле
Upd:
Сейчас на головном объекте (он самый критичный, хотя есть и сложнее) - 5 точек питания уличного света и 3 точки питания декоративной подсветки. Скоро их число увеличится до 14 и 19 соответственно (так дезигнер решил). И увязывать их на фотореле (чтоб примерно в одно время включались и выключались)... Да проще застрелиться!!! Ничего кроме как завязать их все на контроллер в голову не приходит. Ну а если всё равно появляется контроллер - так не лучше ли и солнечный алгоритм на нём реализовать, чтоб отстройки проще крутить. А заодно и поправку на снег алгоритмом же делать (уж один-то фотодачик удастся сныкать так, чтоб фоновой засветки он не видел, а отражение света от снега - да). |