Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.10.2016, 17:37   #1
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Как правильно подключить реле HD-1025.DD3

Добрый день!
Подскажите, в инструкции к реле HD-1025.DD3 Kippribor сказано, что при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить шунтирующий диод параллельно нагрузке согласно схеме (см. вложение). Правильно ли я понимаю, что судя по этой схеме реле размыкает/замыкает "-"? Можно ли размыкать/замыкать "+"? Если можно то как правильно установить диод в этом случае.
Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg seriy_HDDD3_kp.jpg (69.2 Кбайт, 79 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 17:50   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите, в инструкции к реле HD-1025.DD3 Kippribor сказано, что при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить шунтирующий диод параллельно нагрузке согласно схеме (см. вложение). Правильно ли я понимаю, что судя по этой схеме реле размыкает/замыкает "-"? Можно ли размыкать/замыкать "+"? Если можно то как правильно установить диод в этом случае.
Заранее спасибо.
Логично это вопрос задавать техподдержке Кипприбора, а не Сегнетикса.

Что касается сути вопроса, то не важно, что коммутирует это реле. Диод ставится на нагрузке именно с этой полярностью. Само реле может быть по схеме как справа от нагрузки, так и слева. Это тот самый случай, когда от перестановки слагаемых сумма не меняется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 18:08   #3
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Логично это вопрос задавать техподдержке Кипприбора, а не Сегнетикса.

Что касается сути вопроса, то не важно, что коммутирует это реле. Диод ставится на нагрузке именно с этой полярностью. Само реле может быть по схеме как справа от нагрузки, так и слева. Это тот самый случай, когда от перестановки слагаемых сумма не меняется.
Спасибо за ответ.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024