По умолчанию Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах

Добрый день. Может быть вопрос глупый, но с этим девайсом работаю впервые. Выбран он был из-за возможности на дискретных входах отслеживать КЗ и обрыв. Физически понятно что необходимо последовательно и параллельно сухому контакту подключить соответствующие резисторы. Но как программно определить, что на входе либо КЗ, либо обрыв? В есть необходимость отслеживания состояния линий сухого контакта. Все настройки перерыли
sin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 18:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах

Цитата:
Сообщение от sin Посмотреть сообщение
Добрый день. Может быть вопрос глупый, но с этим девайсом работаю впервые. Выбран он был из-за возможности на дискретных входах отслеживать КЗ и обрыв. Физически понятно что необходимо последовательно и параллельно сухому контакту подключить соответствующие резисторы. Но как программно определить, что на входе либо КЗ, либо обрыв? В есть необходимость отслеживания состояния линий сухого контакта. Все настройки перерыли
Нет такой возможности, вас обманули.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 18:36   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах

Сухой контакт может быть только в двух состояниях, замкнут и разомкнут. Первое - это очень маленькое сопротивление (кз, в идеале), второе - очень большое (обрыв в идеале).

Если вам нужно именно контроль какой-то линии - то это не дискретный вход, а аналоговый.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 19:25   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах

Цитата:
Сообщение от sin Посмотреть сообщение
Добрый день. Может быть вопрос глупый, но с этим девайсом работаю впервые. Выбран он был из-за возможности на дискретных входах отслеживать КЗ и обрыв. Физически понятно что необходимо последовательно и параллельно сухому контакту подключить соответствующие резисторы. Но как программно определить, что на входе либо КЗ, либо обрыв? В есть необходимость отслеживания состояния линий сухого контакта. Все настройки перерыли
например:
через свободный дискретный выход цепляете ко входу подтяжку, на DO делаете генератор импульсов типа DO != DO, параллельно своим сухим контактам вешаете емкость достаточной емкости и далее программно обрабатываете полученный сигнал. если СК замкнут или разомкнут, то будет фиксироваться либо нуль либо единица, если провод порвался, то на входе появится сигнал с выхода DO
недостатоки - нет контроля кз датчика, и сложность контроля на разных входах - пиксель, МС, МР - везде входы устроены по разному.
самое простое делать такой контроль на AI. параллельно датчику вешаете сопротивление и последовательно тоже.
далее все просто...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 12:32   #5
sin
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах

А параметры входов, описанные в мануале разве не указывают на возможность отслеживания кз и обрыва?

Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2018 в 16:59
sin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 12:41   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах

Цитата:
Сообщение от sin Посмотреть сообщение
А параметры входов, описанные в мануале разве не указывают на возможность отслеживания кз и обрыва?
Нет, это обычные электрические параметры.

Любой сигнал можно описать любым членом уравнения закона ома. Причём для каждого типа подключения удобно использовать свою величину: ток, напряжение или сопротивление.

Вы выделили указание на то, какое сопротивление должна иметь линия, чтобы вызвать срабатывание и отпускание входа. Для "сухих контактов" это наиболее удобная единица, т.к. показывает, кабель какого типа, какой длины и какой толщины можно применить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 08:40   #7
sin
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах

Спасибо!
sin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024