Если, на выход AO0 модуля MR602, подчёркиваю модуля "повесить" три привода Gruner, будет ли перебор? Судя по спецификации на MR602 смотрим вложение, что нагрузка-то мах 2,5 мА
Вложения
Тип файла: pdf АО1(0) МR602.pdf (53.0 Кбайт, 26 просмотров)
oleg_dz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 12:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR602 нагрузка на АО0(1), задымится ли?

Цитата:
Сообщение от oleg_dz Посмотреть сообщение
Если, на выход AO0 модуля MR602, подчёркиваю модуля "повесить" три привода Gruner, будет ли перебор? Судя по спецификации на MR602 смотрим вложение, что нагрузка-то мах 2,5 мА
1) http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=474

2) страница 32 Руководства пользователя. Именно та, которую вы прикрепили. Таблица. Следующая строка за той, где указан ток


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024