PID, PI, PD, P регулятор, ШИМ (PWM)
Регулятор, аналогичный регулятору электрокалорифера в Конструкторе HVAC.
Является ПИД-регулятором по формуле со связанными коэффициентами (как принято у буржуев). Получение вариантов регулирования: P-регулятор: I=0, D=0 PI-регулятор: D=0 PD-регулятор: I=0 Входы: P, I, D - коэффициенты регулятора Сброс - сброс рассчитанной интегральной составляющей. Полезно это делать перед началом регулирования Data - это значение будет загружено в регулятор во время сброса, задаётся в %, т.е. 0..100% Период,sec - период генерации ШИМ. Для электрокалорифера с твердотельными реле наилучшее время 4..10 секунд, в Конструкторе используется период 4 секунды Мин.импульс,sec - минимально допустимая длительность импульса ШИМ. Для электрокалорифера с твердотельными реле наилучшее время 0 секунд Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 13.11.2015 в 09:51 |
|