По умолчанию (2012 год) Модуль сопряжения: "щёлкает выходами"

ВНИМАНИЕ!!! Если вы используете модуль МС совместно с контроллером SMH-2Gi, то вас эта проблема НЕ касается!

Проблема: деградация характеристик работы одного из компонентов МС


Изделие: отдельные небольшие партии модулей МС новой модели, т.е. 020х и 040х, выпуска до декабря 2012 года


Проявление: МС периодически переключается в режим безопасности - "щёлкает" или "дребезжит" выходами. В самом начале деградации внешние проявления могут отсутсвовать. Нагрев модуля ускоряет процесс деградации. В любом случае двух недель непрерывной работы достаточно для диагностики модуля. При всём этом никаких аварий в системном меню контроллера не наблюдается


Диагностика: подключите МС непосредственно к контроллеру и поставьте блок MC (link) на поляну. Загрузите проект в отладке. Если в течении нескольких минут на выходе "ErrPerMin" остаётся нулевое значение, то ваш модуль МС исправен и не подвержен описываемой проблеме


Решение проблемы: связаться с нашими менеджерами. Вам будет выслан программатор для обновления прошивки модуля МС. Прошивка учитывает изменение характеристик компонента МС, после чего модуль считается полностью исправным и выдерживает все заявленные производителем характеристики

Исправленную версию прошивки можно найти здесь: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_MC/kernel/
Вложения
Тип файла: doc Update_MCXX0X_ver3.doc (382.0 Кбайт, 80 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.06.2013 в 12:47
Arsie вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024