|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.01.2024, 19:19 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
16s - 32767
16u - 65535 Но по таблице, максимальное значение это Unimplemented - Нереализованный. Что то я не поверю что этих параметров нет. |
25.01.2024, 19:30 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
Цитата:
|
|
25.01.2024, 19:41 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
Блин, а может быть действительно, это более простая версия дгу и просто есть не все параметры, чисто только базовые.
|
25.01.2024, 19:51 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
Очень на это похоже.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
25.01.2024, 20:21 | #35 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
Цитата:
потыкайте в дгску пальцем - в этих регистрах что-то меняется? а должно? я сколько видел всякого барахла с модбасом везде всякие приколы и почти везде приходилось тыкать палцем чтобы понять какой бит статуса за что отвечает. это уже после того, как определишь "а тот ли это регистр вообще?" если есть рядом еще один такой же прибор - надо бы и к нему цепануться, мало ли, могабыть конкретно этот какой-то ущербный? |
|
25.01.2024, 23:14 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
Цитата:
|
|
25.01.2024, 23:15 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
А вот их идея со статусами начинает нравиться.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
28.01.2024, 16:33 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
В общем действительно, так и есть, у него реализовано так, что если выводится максимальное значение, то это нереализованный адрес в данном устройстве, поизучав внимательней пдф, это их фишка прослеживается везде.
Соответственно многие сигналы в моем дгу нереализованные, так как это младшая модель, так еще и старой ревизии. Возник другой вопрос у меня, опять же недопонимание, трудности перевода. В общем есть таблица с авариями, я понял как получать значения аварий, 16бит / 4 и каждые 4 бита переводятся в число от 0 до 15, что соответствует статусу. Но, я так и не понял, что значит Alarm Conditions, если дословно перевести то это - Условия тревоги. Т.е. это условия тревоги, или это и есть сами текущие тревоги. |
28.01.2024, 19:55 | #39 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
29.01.2024, 12:16 | #40 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
Цитата:
|
|
29.01.2024, 12:24 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
Простите, Вы вообще написанное читать умеете? Там запятая на нужном месте стоит.
Казнить нельзя помиловать.... __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
29.01.2024, 12:50 | #42 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
|
29.01.2024, 13:44 | #43 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
Цитата:
Просто не понятно, что тогда читается с 8 страницы, просто я сейчас поменял адресацию на =154*256+номер в таблице и там приходят значения. В общем намудрили конечно они со своим генератором. Или как они, для совместимости и на 8 странице оставили и добавили новые регистры на 154 страницы, не понятно вообще. Последний раз редактировалось nick86, 29.01.2024 в 14:07 |
|
30.01.2024, 13:54 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
Никто не подскажет, в чем может быть проблема, что температура охлаждающей жидкости 50-51 градус, с учетом что дгу на улице и выключен. Похоже как на фаренгейты, потому что с фаренгейтов на Цельсия это и выходит 10 градусов, хотя в таблице написано что Цельсия.
Может я что то опять не понял и 16s все же как то надо приводить к int (хотя это как бред звучит). Последний раз редактировалось nick86, 30.01.2024 в 14:04 |
30.01.2024, 15:13 | #45 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
16s это скорее signed int и есть. В лоджике именно такие.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.01.2024, 14:00 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
Так да, так и есть, 16s = int в лоджике от -32767 до 32767. Но температура в 51 градус реально смущает, потому что ее там не может быть, дгу на улице и не запущен.
Сейчас посмотрел 49, т.е. значение меняется, но оно реально странное. |
31.01.2024, 14:04 | #47 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
м.б. надо поделить на десять?
|
31.01.2024, 14:10 | #48 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
|
31.01.2024, 15:10 | #49 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
А вас уровень топлива 0..130% не смущает?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.01.2024, 15:55 | #50 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Таблица с регистрами для Deep Sea Electronics, для подключения модбас рту
|