Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.01.2024, 13:09   #1
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 8 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Работа с памятью EEprom

Добрый день, помогите разобраться как лучше сделать запить настроек с экрана matrix в память (либо я дурак, либо лыжи не едут...), и потом менять их при необходимости.

Допустим если 13 переменных разного типа (4 int/ 4 real /5 int) у одного устройства. устройств штук 10 для начала. Условие использовать один экран как шаблон для ввода переменных в память, естественно при выборе этого экрана из другого подпункта меню в него должны подгружаться значения памяти для другого устройства.

Для того что бы не насиловать память EEprom сделаем еще один экран для подтверждения записи... (но я подозреваю что память все равно будет изнасилованна, т.к. при выводе на экран все равно используется память )

Как реализовать без постоянной записи в память, плюс еще к этому вопрос, как не записывать переменные последовательно 1 переменную с циклом программы, а допустим сразу несколько переменных?


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 13:29   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

это называется меню - разве нет?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 13:48   #3
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 8 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это называется меню - разве нет?
да, но
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=6183

и
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=6019

... Очень не удобно используются ресурсы памяти в SMLogix
Что бы я не делал, все равно приходится записывать в память )), при выводе на экран. Либо просто не знаю способа. Может кто поможет.

программировал в разных языках программирования, по моим представлениям:

есть оперативная память (ОЗУ), есть энергонезависимая (ПЗУ -которая не бесконечна). Какой памятью пользоваться и для чего решает разработчик, который разрабатывает программу. Но к сожалению нет возможности из программы вывести в меню число, там же его изменить и записать обратно без использования EEprom.
И кстати по наблюдениям для меню создаются сразу 3 переменные на 1 переменную, первая входная переменная в блок для меню, вторая выходная, третья переменная это переменная самой памяти.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!

Последний раз редактировалось alf999, 18.01.2024 в 14:12
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 13:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Добрый день, помогите разобраться как лучше

один экран как шаблон для ввода переменных

Для того что бы не насиловать память
Говоря о насилии, нужно понимать, что за время жизни контроллера уставки введут более, чем 100 тыс раз. Т.е. если нацеливаться на 10 лет, то более 28 смен уставок в день каждый день. Для Матрикса/SMH4 это умножается на 12, т.е. от 336 смен уставок в день каждый день.

Это ваш случай?


Добавлено через 50 секунд


Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Что бы я не делал, все равно приходится записывать в память )), при выводе на экран. Либо просто не знаю способа. Может кто поможет.
Работа в чистом FBD. Блоки Screen() и InputNumber.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:08   #5
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 8 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

если уж делать все вручную....
сойду сума пока буду это программировать блоками...
жесть...

либо использовать всетаки запись в память, тем самым мы получаем устройство с заложенным устареванием... грубо говоря разработчик заранее расчитывает на максимальный ресурс в 10 лет использования.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:20   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
либо использовать всетаки запись в память, тем самым мы получаем устройство с заложенным устареванием... грубо говоря разработчик заранее расчитывает на максимальный ресурс в 10 лет использования.
Вы на вопрос-то ответьте, как часто вводить будут. Может раз в день или раз в неделю. Устаревание 100 лет вполне нормальный срок.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:42   #7
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 8 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

Не часто.
Мне бы шаблонное меню для ввода., Для вывода делается просто.

У меня 10 датчиков на аналоговых входах с 13 уставками, и 25 датчиков по modbus TCP для которых тоже планируются как минимум 5 уставок...
В дальнейшем планирую увеличить число TCP датчиков до 96... проблема конечно с отключенными... т.к. отключить опрос не знаю как, по сети будет гулять ненужные пакеты потом 5 ниток опроса устройств могут забиться неотключенными датчиками...


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:45   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Не часто.
Мне бы шаблонное меню для ввода., Для вывода делается просто.

У меня 10 датчиков на аналоговых входах с 13 уставками, и 25 датчиков по modbus TCP для которых тоже планируются как минимум 5 уставок...
В дальнейшем планирую увеличить число TCP датчиков до 96... проблема конечно с отключенными... т.к. отключить опрос не знаю как, по сети будет гулять ненужные пакеты потом 5 ниток опроса устройств могут забиться неотключенными датчиками...
Всё решаемо. Но уже далеко за пределами ТП.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:46   #9
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 8 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

Дело не просто в частоте записи уставок, но даже при просмотре уставок надо в них зайти, при заходе будет изменены уставки для шаблонного меню, для отображения актуальных уставок по выбранному датчику. Так что просто при просмотре данные тоже будут перезаписываться. (в моем случае)


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:49   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Дело не просто в частоте записи уставок, но даже при просмотре уставок надо в них зайти, при заходе будет изменены уставки для шаблонного меню, для отображения актуальных уставок по выбранному датчику. Так что просто при просмотре данные тоже будут перезаписываться. (в моем случае)
Кто мешает использовать один экран для просмотра, другой для ввода? Выглядят одинаково, работают по разному.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:55   #11
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 8 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кто мешает использовать один экран для просмотра, другой для ввода? Выглядят одинаково, работают по разному.
В теории да, но заходя в настройки в телефоне вы планируете не посмотреть их, а поменять. и отображаются актуальные данные по каждому подпункту меню, что бы не запоминать что там было включено, что там было выключено...
13 уставок на датчик... эт нужно сначало посмотреть, записать где то что там за настройки были, зайти в другое меню в котором нужно будет изменить, а начальные данные в этом меню какие будут, все по 0?... в общем это запустает пользователя... возьмите любое устройство, вы входите в настройки и там отображаются актуальные параметры которые вы можете изменить.


Добавлено через 3 минуты


Да и что там любое устройство - то же меню которе позволяет настройки вводить в SMart, или системное меню в контроллерах сигнетикс.

Только проблема со SMart с множество экранов и уставок в 800 переменных. Приходится мудрить шаблонные экраны.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 15:51   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
В теории да, но заходя в настройки в телефоне вы планируете не посмотреть их, а поменять. и отображаются актуальные данные по каждому подпункту меню, что бы не запоминать что там было включено, что там было выключено...
Ну с таким образом мыслей действительно, задачу выполнить трудно.

Если чел хочет что-то поменять, то заходит в режим редактирования, где открывается экран с редактированием и прогружает актуальные уставки. Выглядит внешне ровно как и экран просмотра.

Хотя я бы использовал FBD. Работы меньше, результат лучше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 16:07   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
либо использовать всетаки запись в память, тем самым мы получаем устройство с заложенным устареванием...
Какую память? Нет в линуксовских EEPROMа. Все в файловой системе.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 16:28   #14
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 8 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хотя я бы использовал FBD. Работы меньше, результат лучше.
Это вы про это ->

Цитата:
Сообщение от Arsie;
Работа в чистом FBD. Блоки Screen() и InputNumber.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 16:32   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с памятью EEprom

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Это вы про это ->
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024