|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.04.2012, 17:12 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Диспетчеризация удалённых вентустановок
Приветствую всех, и желаю здравствовать!
У меня задача увязать на один комп со SCADA штук 20 шкафов управления локальными системами вентиляции с Pixel. Некоторые шкафы находятся достаточно близко для связи по RS485, но большинство - слишком далеко. Насколько я понимаю (должен оговориться, что в области телекоммуникаций я не образован), остается только Интернет, причем беспроводной, поскольку на объекте нет проводного. Уверен - это возможно. Вопрос, я думаю, только в оптимальном (с точки зрения стоимости) решении, и подборе аппаратной части. Вот именно за помощью в этом вопросе я к вам и обращаюсь. Не ставить же к каждой группе из нескольких близко расположенных шкафов по промежуточному компьютеру с GSM-модемом... Последний раз редактировалось submachine gunner, 28.04.2012 в 17:23 |
28.04.2012, 17:18 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Цитата:
И насколько далеко они друг от друга? Самое лучшее, если вы сделаете чертёжик, на котором будут изображены эти установки с какой-нибудь хотя бы очень примерной топографической привязкой и проставленными примерными расстояниями между собой и центральным компом. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.04.2012, 17:27 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Цитата:
Они расположены в нескольких поселках. В каждом поселке по два-три шкафа на расстоянии от нескольких десятков, до нескольких сотен метров. А сами посёлки удалены друг от друга на 3...5 км. Чертёжик смогу сделать только после того, как сам оценю "масштабы трагедии". Только пришла вводная... |
|
28.04.2012, 17:32 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Цитата:
Пока самое первое, что пришло в голову: в каждом посёлке стоит SMH-2Gi + свисток 3G-шный. SMH по RS485 собирают данные с вентустановок и отсылают их головному компу через VPN. Заодно и функцию СМС-оповещений можно будет сделать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.04.2012, 17:38 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Цитата:
А при этом можно будет организовать полноценное диспетчерское управление? В смысле, не только контроль параметров, но и управление? Т. е. SMH будет использоваться в качестве GSM-шлюза... Я правильно понимаю? |
|
28.04.2012, 17:43 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Цитата:
Давайте пользоваться словом "посредник", а шлюзом он будет или коммутатором или точкой сбора данных - это уже потом решится. И это, да, управлять конечно можно - всё как программу напишите __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.04.2012, 17:53 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Цитата:
Большое спасибо. Буду теперь считать, сколько мне это обойдётся... |
|
01.06.2012, 10:48 | #8 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Вопрос приобретает актуальность.
Появляется новая информация, и - как следствие - новые вопросы. 1. Если в помещениях, где стоят шкафы с Пикселями, есть проводной Интернет, могу ли я им воспользоваться, и если да, то что для этого нужно? 2. Есть ли у вас в Москве партнёры/интеграторы/друзья, способные по техзаданию написать программу диспетчеризации, на случай, если АвтоСКАДА не справится с нашими задачами? Пиксели запрограммированы с помощью Конструктора. Последний раз редактировалось submachine gunner, 01.06.2012 в 11:10 |
01.06.2012, 11:15 | #9 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Но это опять же, вопрос мастерства сисадмина. Отстроить можно всё. Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
01.06.2012, 11:49 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
__________________ RTFM |
|
04.06.2012, 10:50 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Тех, что встроены в Пиксель? Я правильно понимаю: между Пикселями и Интернетом для стабильной работы в любом случае лучше поставить промежуточное устройство? Если да, то обязательно ли это устройство должно связываться с Интернетом через GSM/3G, или всё-таки можно использовать кабель? |
|
04.06.2012, 10:52 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Хотя рассматриваются любые варианты)) |
|
04.06.2012, 10:54 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Спасибо. |
|
04.06.2012, 12:42 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Сколько у вас Пикселей? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2012, 12:54 | #15 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Пока только три посёлка, но их будет больше. И количество Пикселей, соответственно, будет увеличиваться. Думаю, нужно ориентироваться, что в конечном итоге их будет штук 50. |
|
04.06.2012, 12:57 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Между отдельными зданиями на 100м можно wifi "протянуть", точки доступа дешевле проводов на это расстояние, не говоря уже о монтаже. Но провода надёжнее __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2012, 13:14 | #17 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Закладываю их в смету. |
|
04.06.2012, 13:15 | #18 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
|
|
04.06.2012, 13:27 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2012, 13:53 | #20 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Так и сделаю. А SMH 2G к Интернету подключаться не умеет? С ним нельзя построить VPN? |
|
04.06.2012, 13:58 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2012, 14:53 | #22 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Вот.
Разрисовал для первого посёлка. Это корректно? Можно такое заказчику показывать? |
04.06.2012, 15:30 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2012, 15:40 | #24 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Это чистая случайность))) Спасибо. |
|
19.06.2012, 12:53 | #25 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Добрый день!
Я тут растерялся немного. 1. Если через 3G подключать SMH 2Gi к Интернет, то нужен модем, правильно? Это обычный 3G-USB-модем, или какой-то специальный? Если специальный, то сколько он стоит, и где на него посмотреть? 2. Если не использовать мобильную связь, а подключаться через кабель, то возможно будет реализовать SMS-уведомления? Если да, то кто и как будет платить за SMS? Последний раз редактировалось submachine gunner, 19.06.2012 в 13:17 |
19.06.2012, 14:31 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
2) Вы это серьёзно спрашиваете? Конечно нет __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.06.2012, 14:59 | #27 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Из Интернета ведь можно отправлять SMS... |
|
19.06.2012, 15:24 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
|
|
19.06.2012, 15:31 | #29 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Как это можно использовать в моей ситуации? |
|
19.06.2012, 15:44 | #30 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Цитата:
PS. Вы помните, что при связи через модем около компа вам тоже потребуется SMH-2Gi + modem ? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||