Чтобы что-то не работало, нужно это что-то попросту не трогать. Это применимо абсолютно ко всем блокам. Входящие CSD запретить невозможно, но можно их разрывать (по стату давать сигнал "^Disconnect").

C Protect - глянуть в описание. Проще всего в поиске вбить "Protect", сразу найдёте все места, где встречается упоминание этого входа.

Enable можно держать постоянно.

По поводу денег - закажите детальный счёт и всё станет понятно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 16:24   #32
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs up Ответ: SMLogix + GSM

Большое спасибо
все работает
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 20:37   #33
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Unhappy Ответ: SMLogix + GSM

все запустил - работает
что плохо нельзя посмотреть остаток денег на счету
не все операторы позволяют это делать через инет
хотя по большому счету
выполнить две(или вообще одну) АТ команды - не состовляет проблем
ну и выдать на экран на заданное время или на худой конец хотя-бы
из сообщения первую цифру выдать на выход блока
команду можно прописать в инициализации и активировать по импульсу входа
зато как имидж повысился бы не пришлось бы перед заказчиком краснеть
я думаю что я не первый

OK
at+cusd=1,"*102#",15
+CUSD: 0,"Na rahunku: 6.97 grn, diysnyi do 10/05/09. Inshi balansy *107#. Zminy
standartni gudky na krasivu melodiu abo zhart- dzvony 067410.",15

OK
atd*102#
+CUSD: 0,"Na rahunku: 6.97 grn, diysnyi do 10/05/09. Inshi balansy *107#. Zminy
standartni gudky na krasivu melodiu abo zhart- dzvony 067410.",15

OK
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 11:18   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix + GSM

Угу, и так делать для всех опрераторов мира?

На моей памяти та же МТС уже два раза за пару лет сменила номер, по которому можно узнать счёт и уже очень много раз сменила формат вывода остатка.

А уж реклама, растягивающаяся на 2-3 СМС, это вообще отдельная песня.

Я не думаю, что поставленная вами задача вообще решаема. Даже в рамках обычного ПК, не говоря уж о контроллере с ограниченным объёмом памяти.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 12:00   #35
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Angry Ответ: SMLogix + GSM

ну рекламма ну у что
что проблемма прочитать буфер
вы всеравно его читаете до ОК
Тем более что рекламма идет отдельно а первая цифра всегда деньги
а телефон ну так задайте из вне по входу
вообще никаких проблем

а еще насчет крокодила...
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 12:09   #36
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Wink Ответ: SMLogix + GSM

тем более чо сообщение буферезировать не надо
выкинул на экра и все
или бегущей строкой
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 17:46   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix + GSM

На экран?

А что делать с экраном проекта? Тогда его придётся держать в буфере!

А кто перекодирует три возможные раскладки (две русские + юникод) да ещё и отдетектит их?

Ядро SMH2010 занимает в несколько раз меньше, чем реализация автодетекта кодовой страницы на настольном ПК. А пример-то тоже на С++.

Вот и вся математика.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 19:46   #38
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix + GSM

экран сохранять не надо пользователь перерисует после получения разрешения (булевский выход)
на счет кодировки - да вопрос
я нахожусь в одессе
у меня есть 2е карточки билайн и киевстар
в обоих случаях ответ приходит английскими буквами те GSM формат
только транслитерацией
у соседа МТС тоже транслитерация
утверждать что все операторы делают также не могу (надо проверять)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 20:34   #39
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix + GSM

полистал инет
насколько понял большинство операторов предостовляют возможность
переключения между кирилицей и транслитом
так что это скорей вопрос выбора оператора оператора
хотя вопрос
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 13:46   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix + GSM

У меня Питерский МТС шлёт в данный момент на русском, хотя в настройках моего номера забито "слать служебные СМС транслитерацией".

Две недели назад транслитерацией было. Текст меняется вообще чуть ли не каждые 2-3 месяца.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 16:08   #41
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix + GSM

есть идея
можно задать вход блока
на него число формата типа 153
здесь например
1-текст или пробел
3 - интересующая нас цифра
5 - тире

таким образом можно задавать формат поиска
останется написать 2 вложенных цикла с небольшой требухой
и выдать на выход блока число
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 17:55   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix + GSM

Чесслово, проще через интернет баланс посмотреть или две симки к одному счёту подключить: одну в момед запихать, а по второй баланс узнавать... В том числе и через автоинформатор о конце баланса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024