Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.05.2014, 19:43   #1
vasiy13
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH2G и Ethernet

В SMConstryctore создал проект добавил устройство на NetPort на основе существующей карты залил проект на контроллер, установил LectusModbus OPC, с помощью конвертора создал файл.cfg открыл его в LectusModbus OPC но связь по так Etnernet и не настроил.Также перепробывал кучу разных программ по modbus TCP результат нулевой.Ping на SMH2G проходит нормально.

Вопросы:
1. В SMH2G настраивается IP (192.168.0.213) и шлюз (192.168.0.1) может ли он связываться на прямую с компом(192.168.0.33) или нужен еще маршрутизатор или роутер?

2. В SMLogix при создании устройства на NetPort задаются свойства Slave, а именно параметры TCP/IP как я понял это IP компьютера (192.168.0.33) с которым я хочу связаться? А также адрес в сети Modbus это адрес контроллера(1) или компьютеру в сети Modbus тоже задается адрес(который задается в орс)?

3. Может подскажете программы для проверки Моdbus TCP с мануалом на русском.
vasiy13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 08:45   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G и Ethernet

Цитата:
Сообщение от vasiy13 Посмотреть сообщение
В SMConstryctore создал проект добавил устройство на NetPort на основе существующей карты
Зачем вы это сделали? В том плане, что вас сподвигло так сделать, в каком мануале вы это увидели?

Или это просто "моторная память" с кодесиса?

Удаляйте. Для использования контроллера как "слейва" нужно сделать ничего. Т.е. вообще ничего. Он уже слейв.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024