Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.07.2017, 16:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Из 2-10 V в 0-10 V
Уважаемые знатоки, подскажите нубу . Сигнал обратной связи с привода 2-10V как его преобразовать в 0-10 ? Не то кажет 20% всегда.
|
18.07.2017, 16:18 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Из 2-10 V в 0-10 V
Все очень просто: минус 20%, потом умножить на 10/8=125%
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
18.07.2017, 16:31 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Из 2-10 V в 0-10 V
А в лоджике Сергей можно пример??
|
18.07.2017, 16:34 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Из 2-10 V в 0-10 V
Это же проще простого.
ну и там в зависимости от того, чем измеряете - возможно, надо сначала к real перевести, а потом обратно в int. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.07.2017, 18:43 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Из 2-10 V в 0-10 V
Дмитрий спасибо большое)
|
18.07.2017, 19:07 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Из 2-10 V в 0-10 V
Цитата:
Если инженерные единицы - вольты, то коэффициент на входе SUB(real) надо исправить на 2.0. А если инженерные единицы - проценты, то все верно. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|