Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.07.2015, 12:43   #1
shtoper
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Болид. SMH2010 при смене скорости com порта перестаёт определяться (решено)

Всем доброго времени суток.
Контроллер SMH С2010С-3112-01-5, USB-RS485 bolid, SMLogix 3.26.0275, ядро XX2-01-X.a90.
Проблема такая: В CMLogix при смене скорости порта контроллера с 115200 на любую другую, связь с контроллером исчезает. Прошивка ядра ситуацию меняет т.е. контроллер появляется на скорости 115200, но при смене скорости всё равно исчезает. Контроллера таких 2 шт. и на втором тоже самое.
Что сие такое и как решить?
Заранее благодарен.
shtoper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 12:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 при смене скорости com порта контроллера перестаёт определятся.

Цитата:
Сообщение от shtoper Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток.
Контроллер SMH С2010С-3112-01-5, USB-RS485 bolid, SMLogix 3.26.0275, ядро XX2-01-X.a90.
Проблема такая: В CMLogix при смене скорости порта контроллера с 115200 на любую другую, связь с контроллером исчезает. Прошивка ядра ситуацию меняет т.е. контроллер появляется на скорости 115200, но при смене скорости всё равно исчезает. Контроллера таких 2 шт. и на втором тоже самое.
Что сие такое и как решить?
Заранее благодарен.
Быть может конвертер не может обеспечить нужные временнЫе характеристики на скоростях, отличных от 115200.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 11:05   #3
shtoper
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 при смене скорости com порта контроллера перестаёт определятся.

Похоже на то- USB-485 не "умеет" работать на скоростях ниже 115200. Подключил через реальный сом1 и конвертор RS232-RS485 и всё заколосилось на остальных скоростях вниз от 115200. Но зато на 115200 не работает железный сом порт... Вот такая ситуация: хочешь работать на 115200 берёшь USB-RS485, хочешь работать на всех остальных скоростях кроме 115200- берёшь сом1-rs485.
shtoper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 11:17   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 при смене скорости com порта контроллера перестаёт определятся.

Цитата:
Сообщение от shtoper Посмотреть сообщение
Вот такая ситуация: хочешь работать на 115200 берёшь USB-RS485, хочешь работать на всех остальных скоростях кроме 115200- берёшь сом1-rs485.
Немного не так. Хочешь работать на всех скоростях - берёшь нормальный преобразователь USB-RS485.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 11:39   #5
shtoper
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 при смене скорости com порта контроллера перестаёт определятся.

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Немного не так. Хочешь работать на всех скоростях - берёшь нормальный преобразователь USB-RS485.
Нормальные драйвера скорее должны писАться, что бы скорость корректно понижалась. Не повышалась, а именно понижалась. При чём тут сам преобразователь...
shtoper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 12:21   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 747
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 при смене скорости com порта контроллера перестаёт определятся.

Цитата:
Сообщение от shtoper Посмотреть сообщение
Похоже на то- USB-485 не "умеет" работать на скоростях ниже 115200. Подключил через реальный сом1 и конвертор RS232-RS485 и всё заколосилось на остальных скоростях вниз от 115200. Но зато на 115200 не работает железный сом порт... Вот такая ситуация: хочешь работать на 115200 берёшь USB-RS485, хочешь работать на всех остальных скоростях кроме 115200- берёшь сом1-rs485.
Железный в компе обязан работать на 115200, а вот простенький адаптер RS232-RS485 может и дурить.
Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Немного не так. Хочешь работать на всех скоростях - берёшь нормальный преобразователь USB-RS485.
Однозначно. ADAM-4561 ни разу не подводил...
Цитата:
Сообщение от shtoper Посмотреть сообщение
Нормальные драйвера скорее должны писАться, что бы скорость корректно понижалась. Не повышалась, а именно понижалась. При чём тут сам преобразователь...
Драйвера работают с заданной скоростью порта.
А основная масса USB-RS485 это USB-UART(232TTL)-RS485.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 13:24   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 при смене скорости com порта контроллера перестаёт определятся.

Цитата:
Сообщение от shtoper Посмотреть сообщение
При чём тут сам преобразователь...
При том что болид, это такой болид... Гарантированно он работает только с собственным оборудованием, со всем же остальным любые сюрпризы возможны.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе