|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.11.2014, 12:53 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Погрешнось измерения температуры на SMH2Gi + модуль МС
Здравствуйте!
Использую контроллер SMH2Gi + модуль МС, макрос sensor для SMH2Gi. При трех-проводном подключении двух датчиков температуры погрешность составляет - 36 градусов на каждом. Датчики температуры тсм-50м. Добавил в Макрос коррекцию - минус 36 градусов, вроде заработает.Может кто-нибудь знает в чем причина?Или это нормально? Спасибо заранее! |
10.11.2014, 13:49 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Погрешнось измерения температуры на SMH2Gi + модуль МС
1) Схема подключения 2) Настройки МС и программы __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.11.2014, 14:05 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Трех-проводная схема подключения
Еще Последний раз редактировалось Arsie, 10.11.2014 в 14:38 |
10.11.2014, 14:37 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Погрешнось измерения температуры на SMH2Gi + модуль МС
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.11.2014, 14:46 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Погрешнось измерения температуры на SMH2Gi + модуль МС
не получиться пока. Контроллер оч. далеко
|
10.11.2014, 15:05 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Погрешнось измерения температуры на SMH2Gi + модуль МС
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.11.2014, 14:04 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Погрешнось измерения температуры на SMH2Gi + модуль МС
Cпасибо!Попробую добраться до контроллера
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Инкрементальный энкодер + модуль МС (SMH2Gi) | Kaif_ | SMLogix | 58 | 09.11.2016 10:11 |