Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.03.2017, 17:43 | #62 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485
Или SMH-2Gi на самом деле не делает вычитку после записи по адресу 0, и это просто не отражено в документации??? |
15.03.2017, 17:49 | #63 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.03.2017, 21:49 | #64 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485
|
16.03.2017, 11:30 | #65 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485
Если всё время смешивать мух и котлеты, то правды не добиться никогда. Вы процитировали две разные ветви разговора. Эти ветви друг с другом не связаны.
Первое относится к тому случаю, когда вы хотите использовать широковещательный запрос. В этом случае нужно убедиться, что все устройства его поддерживают. Широковещательных запросов на чтение не бывает, только на запись. Всё. Точка. Мысль закончена. Теперь вторая мысль. Наши устройства относятся к нулевому адресу ровно также, как и к любому другому. Наши устройства не поддерживают широковещательные запросы. Всё. Точка. Вторая мысль закончена. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 16.03.2017 в 11:40 |
16.03.2017, 15:30 | #66 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485
Цитата:
Если всё время смешивать мух и котлеты, то правды не добиться никогда. Вы процитировали две разные ветви разговора. Эти ветви друг с другом не связаны.
Вопрос был Так будете считывать или нет? Что-то тут не так? |
16.03.2017, 15:43 | #67 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485
Да нет - пытаюсь вытащить мух из Ваших котлет.
Вопрос был Это относилось к внешнему устройству. Так будете считывать или нет? Нулевой адрес по стандарту широковещательный и не может использоваться как адрес устройства. Что-то тут не так? Наши - не поддерживают. И относятся к нему, как и к любому другому. Если вам совсем непонятно, то да, после записи будет "вычитка". Любой записи на любой адрес. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.03.2017, 17:38 | #68 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485
Цитата:
Нулевой адрес может быть широковещательным, если это поддерживают все устройства в сети.
|
16.03.2017, 19:21 | #69 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485
Не может быть а должен.
И в чем отличие от китайцев? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.05.2017, 20:30 | #70 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485
Мда, с китайцами договориться было проще, чем объяснить Arsie, что он противоречит сам себе.
В новых прошивках их модули не отвечают на широковещательные запросы. Обошлось бесплатно, только подождать свежей поставки пришлось (и вспомнить, с какой стороны к Гугло-переводчику подходить). |
30.05.2017, 11:27 | #71 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485
Цитата:
Мда, с китайцами договориться было проще, чем объяснить Arsie, что он противоречит сам себе.В новых прошивках их модули не отвечают на широковещательные запросы. Обошлось бесплатно, только подождать свежей поставки пришлось (и вспомнить, с какой стороны к Гугло-переводчику подходить). А это более 25 тыс переменных в секунду. Мне тоже не нравится, что есть принудительная вычитка после записи, но проблема вами излишне раздута. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чиллер STULZ карта опроса | razerface | Связь с внешним миром | 9 | 26.08.2018 12:14 |
2gi - 485 - opc не работает помогите (решено) | kostkost | Связь с внешним миром | 22 | 13.06.2017 11:20 |
Сеть 485 и Modbus | soleg | Вопросы о SMH-2G(i) | 3 | 09.03.2016 10:33 |
COM1 и СОМ2 - порядок и время опроса | lau | Вопросы о SMH-2G(i) | 1 | 14.01.2014 20:28 |
Проблемы со связь. Помогите разобраться. | BBB36 | Проблемы с панелями Weintek | 2 | 12.01.2014 08:43 |