Что-то не могу нигде в документации найти какие все-таки USB-модемы поддерживает SMH2Gi. Какие вы рекомендуете и какие должны работать "в теории"...
О, врде бы как нашел вот тут:
http://dl.segnetics.com/WebHelp/Inte..._iiaeaeae.html
А о каких других модемах идет речь? Есть како-либо перечень модемов, кроме описанных в справке, которые гарантированно работают...
И еще вопрос... вот этот можем из вашего списка:
http://www.radiofid.ru/ru/products/w...irz-es90u.html
наверное будет получше, чем вот такой:
http://www.jakartanotebook.com/produ...ble-black.html

Последний раз редактировалось Max2114, 12.11.2012 в 08:21
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 11:33   #2
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Max2114
Что-то не могу нигде в документации найти какие все-таки USB-модемы поддерживает SMH2Gi. Какие вы рекомендуете и какие должны работать "в теории"...
О, врде бы как нашел вот тут:
http://dl.segnetics.com/WebHelp/Inte..._iiaeaeae.html
А о каких других модемах идет речь? Есть како-либо перечень модемов, кроме описанных в справке, которые гарантированно работают...
Такого перечня нет. В контроллере поддержаны модемы работающие с драйвером option. Это большинство 3Г модемов, которые продают сотовые операторы. Проблема в том, что для новых моделей необходимо добавлять поддержку в ядро линукс и в утилиту usb_modeswitch. Это недолго, но нужен доступ к контроллеру с модемом для экспериментов.
Цитата:
Сообщение от Max2114
И еще вопрос... вот этот можем из вашего списка:
http://www.radiofid.ru/ru/products/w...irz-es90u.html
наверное будет получше, чем вот такой:
http://www.jakartanotebook.com/produ...ble-black.html
У irz питание внешнее, что неудобнее в плане создания защиты от зависания, а так он конечно получше "свистков"
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 11:55   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Den
Такого перечня нет. В контроллере поддержаны модемы работающие с драйвером option. Это большинство 3Г модемов, которые продают сотовые операторы. Проблема в том, что для новых моделей необходимо добавлять поддержку в ядро линукс и в утилиту usb_modeswitch. Это недолго, но нужен доступ к контроллеру с модемом для экспериментов.

У irz питание внешнее, что неудобнее в плане создания защиты от зависания, а так он конечно получше "свистков"
Насчет защиты от зависания - можно подробнее?
Все же стоит его брать? (использовать собираюсь чисто для рассылки тревожных/аварийных СМС).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 15:45   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Max2114
Насчет защиты от зависания - можно подробнее?
Все же стоит его брать? (использовать собираюсь чисто для рассылки тревожных/аварийных СМС).
Перефразирую - исходя из опыта вашего тестированя (так как в справке написаны эти две модели, подозреваю что их вы и тестировали), какой модем будет надежнее? Цена вопроса не интересует.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 16:11   #5
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Max2114
Насчет защиты от зависания - можно подробнее?
Все же стоит его брать? (использовать собираюсь чисто для рассылки тревожных/аварийных СМС).
Ходят слухи, что все модемы зависают Поэтому мы добавили возможность аппаратно ресетить модемы выключением питания в USB. Со свистками такой маневр проходит, но у irz питание берется от внешнего источника и выключение напряжения на USB не приводит к обесточиванию внутренностей. Поэтому для модемов с внешним источником мы добавили возможность использования DOUT2 на контроллере для размыкания питающей линии с БП модема. Т.о. модем будет перезапущен.
irz работает у нас больше года, нареканий нет. Про зависания данных нет, поскольку из-за "слухов" сразу сделали функцию переинит модемов. Если когда то и зависал, то этого никто не замечал. Также в отличии от "свистков" он не залочен на конкретного опсоса и не требует переключения в режим модема утилитой usb_modeswitch.
Е171 работает столько же. Прием хуже чем у irz раза в 2, часто теряет 3Г и переключается на EDGE. Возможно в закрытом металлическом шкафу сигнал будет совсем слабый. На столе работает нормально, претензий нет.

Цитата:
Сообщение от Max2114
Перефразирую - исходя из опыта вашего тестированя (так как в справке написаны эти две модели, подозреваю что их вы и тестировали), какой модем будет надежнее? Цена вопроса не интересует.
irz выглядит понадежнее.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 18:25   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Den
Ходят слухи, что все модемы зависают Поэтому мы добавили возможность аппаратно ресетить модемы выключением питания в USB. Со свистками такой маневр проходит, но у irz питание берется от внешнего источника и выключение напряжения на USB не приводит к обесточиванию внутренностей. Поэтому для модемов с внешним источником мы добавили возможность использования DOUT2 на контроллере для размыкания питающей линии с БП модема. Т.о. модем будет перезапущен.
irz работает у нас больше года, нареканий нет. Про зависания данных нет, поскольку из-за "слухов" сразу сделали функцию переинит модемов. Если когда то и зависал, то этого никто не замечал. Также в отличии от "свистков" он не залочен на конкретного опсоса и не требует переключения в режим модема утилитой usb_modeswitch.
Е171 работает столько же. Прием хуже чем у irz раза в 2, часто теряет 3Г и переключается на EDGE. Возможно в закрытом металлическом шкафу сигнал будет совсем слабый. На столе работает нормально, претензий нет.

irz выглядит понадежнее.
Спасибо! Именно такого ответа я и ожидал. Завтра включу в схему сброс питания модема при помощи DOUT (благо свободные входы имеются). Уже оплатил IRZ - на днях приедет ко мне.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 16:40   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Den
Ходят слухи, что все модемы зависают Поэтому мы добавили возможность аппаратно ресетить модемы выключением питания в USB. Со свистками такой маневр проходит, но у irz питание берется от внешнего источника и выключение напряжения на USB не приводит к обесточиванию внутренностей. Поэтому для модемов с внешним источником мы добавили возможность использования DOUT2 на контроллере для размыкания питающей линии с БП модема. Т.о. модем будет перезапущен.
irz работает у нас больше года, нареканий нет. Про зависания данных нет, поскольку из-за "слухов" сразу сделали функцию переинит модемов. Если когда то и зависал, то этого никто не замечал. Также в отличии от "свистков" он не залочен на конкретного опсоса и не требует переключения в режим модема утилитой usb_modeswitch.
Е171 работает столько же. Прием хуже чем у irz раза в 2, часто теряет 3Г и переключается на EDGE. Возможно в закрытом металлическом шкафу сигнал будет совсем слабый. На столе работает нормально, претензий нет.

irz выглядит понадежнее.
модем к контроллеру пока не подключен. Захожу через браузер на контроллер, он просит логин\пароль, затем открывается страница смконнект но она "нкативная" через некоторе время пишет во всплывающем окне "вход не выполнен произошла ошибка подключения" это нормально и когда подключу модем все заработает? или нет?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 16:56   #8
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Max2114
модем к контроллеру пока не подключен. Захожу через браузер на контроллер, он просит логин\пароль, затем открывается страница смконнект но она "нкативная" через некоторе время пишет во всплывающем окне "вход не выполнен произошла ошибка подключения" это нормально и когда подключу модем все заработает? или нет?
Это не нормально. Вы же подключаетесь к контроллеру через эзернет? Значит контроллер должен вывести страницу SMConfig. Проверьте, что последние версии ПО установлены. Если не заработает, то подключайте контроллер к нашему тестовому серверу, поглядим что с ним.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 18:22   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Den
Это не нормально. Вы же подключаетесь к контроллеру через эзернет? Значит контроллер должен вывести страницу SMConfig. Проверьте, что последние версии ПО установлены. Если не заработает, то подключайте контроллер к нашему тестовому серверу, поглядим что с ним.
Kernel 2.6.89.27
libs 0.1.24
Logix 0.264.47
menu 1.0.130
modem 0.1.50
qtlibs 0.1.4
skipper 0.1.50
software 264.34
sql 0.0.12
templatelite 0.1.1
захожу оперой...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 18:27   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Max2114
Kernel 2.6.89.27

захожу оперой...
Проверил - в эксплоере работает
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 10:22   #11
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Системные требования указывают на то, что браузер Опера не поддерживается.


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 08:15   #12
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Den
Ходят слухи, что все модемы зависают Поэтому мы добавили возможность аппаратно ресетить модемы выключением питания в USB.
А где, кстати, нужно поставить соответствующую "галочку"?
Пользуюсь лоджиком 3.24.0253, в нём такой возможности не нашёл.
Это в новых версиях поддержано, или где?
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 10:04   #13
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от SMH
Ничё не понимаю...
Где управление сбросом модема? Я не там ищу?
У Вас видимо на поляну выставлены din0 или din1, а они занимают клеммы dout2, соответственно сброс через dout2 отключен и остается сброс по питанию USB.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 18:37   #14
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Den
У Вас видимо на поляну выставлены din0 или din1, а они занимают клеммы dout2, соответственно сброс через dout2 отключен и остается сброс по питанию USB.
Иначе говоря, функция сброса модема питанием всегда включена, а выбирается только способ сброса? И я не могу её никак отключить (специально или нечаянно)?
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 10:06   #15
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от smh
иначе говоря, функция сброса модема питанием всегда включена, а выбирается только способ сброса? и я не могу её никак отключить (специально или нечаянно)?
всё верно.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 22:13   #16
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Den
всё верно.
Не совсем понятно...
А если вместо модема будет подключена флэшка? Контроллер ей постоянно питание рвать будет?
Откуда контроллер знает, что именно подключено к ЮСБ в данный момент и как нужно реагировать?
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 09:51   #17
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от SMH
Не совсем понятно...
А если вместо модема будет подключена флэшка? Контроллер ей постоянно питание рвать будет?
Откуда контроллер знает, что именно подключено к ЮСБ в данный момент и как нужно реагировать?
Если в SMConfig указано, что соединение через модем и он нашелся и он не отвечает на запросы, то он ресетится по питанию.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 12:03   #18
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

от поставщика модема на запрос IRZ ES90U, получил ответ Такие модемы уже сняты с производства, заменяются 3G IRZ ES90IPU. Есть информация что он полностью подходит и будет работать без проблем?


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 14:18   #19
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
от поставщика модема на запрос IRZ ES90U, получил ответ Такие модемы уже сняты с производства, заменяются 3G IRZ ES90IPU. Есть информация что он полностью подходит и будет работать без проблем?
Попробуем заказать себе такой модем и проверим. Только сроки сказать не могу.
ПС: есть большая вероятность, что с обновленной прошивкой 2Ги большинство модемов будут работать.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 23:17   #20
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Попробуем заказать себе такой модем и проверим. Только сроки сказать не могу.
ПС: есть большая вероятность, что с обновленной прошивкой 2Ги большинство модемов будут работать.
что-то сдвинулось в этом направлении?

Уже сейчас нужно реализовать систему диспетчерского управления, можете дать рекомендацию какие модемы закупить? Свистки не подходят, пожеланий 3:

1.внешняя антенна(у места установки сигнал слабоват или вообще нет.
2.питание лучше через USB ПЛК, дабы не занимать треть выходов, при реализации ватчдога.
3.надёжность, чтобы не бегать каждый раз по лесам и долам в поисках редко всплывающих глюков.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 10:02   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
3.надёжность, чтобы не бегать каждый раз по лесам и долам в поисках редко всплывающих глюков.
Мы не можем отвечать за надёжность оборудования, которое разрабатывается не нами, производится не нами, программируется не нами, поддерживается тоже не нами.

Мы сделали ватчдог для модема. Это самое большее, что мы могли сделать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 10:58   #22
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
что-то сдвинулось в этом направлении?

Уже сейчас нужно реализовать систему диспетчерского управления, можете дать рекомендацию какие модемы закупить? Свистки не подходят, пожеланий 3:

1.внешняя антенна(у места установки сигнал слабоват или вообще нет.
2.питание лучше через USB ПЛК, дабы не занимать треть выходов, при реализации ватчдога.
3.надёжность, чтобы не бегать каждый раз по лесам и долам в поисках редко всплывающих глюков.
irz es90ipu подходит по первым 2м параметрам. Про надежность не знаю, модель новая, но ломаться там нечему.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 18:51   #23
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: SMH2Gi и USB-модем

будем брать!!! по окончанию отпишусь.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 11:31   #24
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Unhappy Ответ: SMH2Gi и USB-модем

взял irz es90ipu,прописал адрес SMConnect, подключил, и ничего не получил.
индикатор на модеме моргает зелёным "Модем зарегистрирован в сети", периодически видно что 2Gi сбрасывает с него питание.

что мне сделать дабы отладить данный процесс?


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 10:07   #25
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
взял irz es90ipu,прописал адрес SMConnect, подключил, и ничего не получил.
индикатор на модеме моргает зелёным "Модем зарегистрирован в сети", периодически видно что 2Gi сбрасывает с него питание.

что мне сделать дабы отладить данный процесс?
Прописали адрес нашего сервера?
Еще можно в системном меню включить лог отладки модема, дать поработать, а потом прислать нам логи.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 23:24   #26
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Угу серийник 253502
10.2.0.201

логи.rar


жду дальнейших указаний


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 10:49   #27
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
жду дальнейших указаний
У модема странное поведение, надо разбираться. Напишите мне пароль рута к контроллеру и укажите время, когда можно поэкспериментировать с модемом.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 11:05   #28
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

в личке


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 10:21   #29
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Прикрепил заплатку. Обновлять через лоджик.
Вложения
Тип файла: deb modem_0.1.63_armel.deb (839.3 Кбайт, 79 просмотров)
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 08:05   #30
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

У меня было примерно также, но с IRZ с обычным питанием. Тема была открыта здесь http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1491
Это одно природа? На этом контроллере софт до 0.1.63 еще не обновлял.

Последний раз редактировалось grinch77, 28.10.2013 в 08:06 Причина: орфография
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024