По умолчанию Разборка SMH4

Замена корпуса SMH4 (в сборе с экраном и клавиатурой). (видеоинструкция по полной разборке на youtube)



1. Снятие задней крышки. Плоской отвёрткой надо отжать 4 фиксатора задней крышки (белого цвета).




Рис 01-а. Положение фиксаторов. Цифрами обозначен оптимальный порядок работы с фиксаторами.





Рис 01-б. Как нажимать фиксаторы. Отвёртка под 45 градусов немного вжимается и фиксатор отщёлкивается.



2. Отсоединить разъём слота сетевого модуля при вытягивании крышки вверх (можно просто аккуратно тянуть крышку до самостоятельного выпадения шлейфа).




Рис 02. Вытягивание крышки на разъёме



3. Отсоединить шлейф от верхней платы.




Рис 03. Верхний шлейф.



4. Вынуть верхнюю плату. Сначала поддеть со стороны экрана(рис 4-а) до освобождения разъёма под платой, затем плавно поднимать вверх с противоположной стороны. Она держится только на штыревых разъёмах, но осторожность не помешает, разъёмы нужно не погнуть.




Рис 04-а. Снятие верхней платы. Указаны направления усилий на отвёртке.





Рис 04-б. Снятие верхней платы. Здесь видны другие разъёмы, на которых удерживается плата.



5. Вытащить нижнюю плату. Выдавливать отвёрткой с защёлок с одной стороны.




Рис 05-а. Снятие нижней платы. Указаны направления усилий на отвёртке.





Рис 05-б. Снятие нижней платы. После отжатия защёлок - тянуть на себя, по направлению взгляда (ракурс как на фото).



6. Отсоединить шлейф от маленькой платы. Поднять фиксатор на 90° и аккуратно вытащить шлейф из разъёма. Для облегчения задачи можно использовать кусочек скотча или синей изоленты.




Рис 06-а. Фиксатор шлейфа в открытом состоянии. Фиксатор разъёма поднят на 90°.




Рис 06-б. Направление для вытаскивания шлейфа.



7. Вытащить маленькую плату. Отжать 2 прозрачных фиксатора, со стороны середины корпуса и плату тянуть вверх с того же угла.




Рис 07-а. Снятие маленькой платы. Указаны направления давления на пальцах. Указательные пальцы отжимают защёлки (давят в стороны), большой палец поднимает плату (давит вверх).





Рис 07-б. Направление для снятия маленькой платы.



8. Всё разобрано.




Рис 08. Всё разобрано.





---
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  03.jpg
Просмотров: 408
Размер:  349.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  04.jpg
Просмотров: 409
Размер:  187.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  05.jpg
Просмотров: 406
Размер:  471.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  06.jpg
Просмотров: 404
Размер:  438.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  07.jpg
Просмотров: 400
Размер:  465.3 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  08.jpg
Просмотров: 399
Размер:  434.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  09.jpg
Просмотров: 395
Размер:  276.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  10.jpg
Просмотров: 394
Размер:  389.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  01.jpg
Просмотров: 404
Размер:  269.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  02.jpg
Просмотров: 406
Размер:  226.4 Кбайт  



__________________
Si vis pacem
Para bellum

Последний раз редактировалось Arsie, 25.09.2017 в 13:15
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 14:47   #2
Gromov
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Gromov
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 057
По умолчанию Ответ: Разборка SMH4

Фото, часть 2.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  11.jpg
Просмотров: 394
Размер:  321.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  12.jpg
Просмотров: 393
Размер:  366.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  13.jpg
Просмотров: 388
Размер:  374.4 Кбайт  


__________________
Si vis pacem
Para bellum

Последний раз редактировалось Arsie, 22.09.2017 в 17:58
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 14:55   #3
Gromov
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Gromov
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 057
По умолчанию Ответ: Разборка SMH4

Сборку производить в обратном порядке.



При подсоединении маленькой платы следует сначала подсоединить шлейф, затем установить плату на защёлки.




Рис 09. Подсоединение шлейфа к маленькой плате.





Рис 10. Направление усилий для фиксации нижней платы.



При подсоединении верхней платы нужно соблюдать осторожность при соединении разъёмов, чтобы их не повредить и не загнуть.




Рис 11. Совмещение разъёмов нижней и верхней плат.





Рис 12. Совмещение разъёмов маленькой и верхней плат.



Перед установкой крышки нужно открыть слот сетевого модуля, а после установки крышки – подсоединить шлейф к разъёму слота сетевого модуля.




Рис 13-а. Открытый слот сетевого модуля.





Рис 13-б. Подключение разъёма слота сетевого модуля.





Рис 14. Контроллер собран.



После каждого этапа сборки, необходимо убедиться, что все защёлки на своих местах, нигде не образовалось неровных зазоров и все разъёмы попадают на свои места.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  14.jpg
Просмотров: 391
Размер:  368.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  15.jpg
Просмотров: 393
Размер:  430.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  16.jpg
Просмотров: 393
Размер:  380.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  17.jpg
Просмотров: 392
Размер:  251.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  18.jpg
Просмотров: 392
Размер:  223.3 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  19.jpg
Просмотров: 388
Размер:  232.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20.jpg
Просмотров: 388
Размер:  299.0 Кбайт  


__________________
Si vis pacem
Para bellum

Последний раз редактировалось Arsie, 25.09.2017 в 13:14
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMH4 starmos Вопросы о SMH4 97 11.10.2017 17:38
Ищу программиста на SMH4 для удаленной работы vsevolod Барахолка 1 22.09.2017 21:53


Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2016