Нет связи с OPC сервером
Добрый день.
Прошу помочь советом в следующей ситуации. На базе SMH 2Gi реализован узел учета сточных вод, для дистанционного опроса данного узла учета предусмотрен com порт. При подключении к 2Gi по проводам (через MOXA 1150) все работает на ура, а вот при использовании радиоудлинителя на базе 2-х модемов CINTERION MC 52i через канал CSD ответ от 2Gi не приходит. Пробовал ОРС Lectus и инсатовский MasterOPC. Со стороны 2Gi настройки модема ACTIVE PROFILE: E0 Q0 V1 X4 &C0 &D2 &S1 \Q0 S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000 +CBST: 71,0,1 +CRLP: 61,61,78,6 +CR: 0 +FCLASS: 0 +CRC: 0 +CMGF: 0 +CNMI: 0,0,0,0,1 +ILRR: 0 +IPR: 9600 +CMEE: 0 ^SMGO: 0,0 +CSMS: 0,1,1,1 ^SACM: 0,"000000","000000" ^SLCC: 0 ^SCKS: 0,1 +CREG: 0,1 +CLIP: 0,1 +CAOC: 0 +COPS: 0,0,"MegaFon" +CGSMS: 3 Со стороны OPC у модема ехо пробовал и включать и выключать |
14.10.2015, 16:02 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Скорее всего проц радиоудлиннителя слишком медленный для 2Gi. Не успевает переключаться на приём. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.10.2015, 17:12 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 735
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Совсем непонятно как с S0:000 модем на 2Gi у Вас даже трубку снимает. Задержки в канале CSD запросто достигают 2-3 секунд соответственно и таймаут должен быть больше этой цифры. Да и межбайтовый таймаут должен быть никак не нулевой. Ориентировочно от 200мс. Естественно IPR модема и скорость порта 2Gi должны совпадать. А так куча тепловычислителей работают и по 232-му и по 485-му по CSD. |
15.10.2015, 17:30 | #4 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
опрашиваю по 232, скорость процессора в модеме не должна влиять, опрашиваем таким же образом большое количество электросчетчиков и промышленных контроллеров УСПД RTU-325 и RTU-327 производства ельстер метроника, но по 485 интерфейсу. Может ли быть проблема в том что 232 интерфейс на 2Gi не полный(без сигналов DTR DTS т.д) ?
конфиг с модема на столе , у 2Gi конечно же автоответ стоит нормальный и таймаут в OPC выставлял от 2500 мс до 5000 всякий разный Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2015 в 11:08 |
15.10.2015, 17:49 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 735
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ну модем на приборе не может без автоподнятия работать. ATA ему никто не кинет, да и RING не посмотрит.
CINTERION MC 52i естественно с 232-м. Если скинете в личку конфиг инсата или номер для дозвона могу проверить. Проглядел Бывает. Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2015 в 11:08 |
06.09.2017, 13:55 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8
У меня не отображается значение переменной в Лектусе. Файл карты памяти конвертировал для лектуса вашим конвертером. Проблема именно с этим проектом лоджика, который во вложении.
|
06.09.2017, 15:03 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8
Оформил всё как нужно - переменная читается и прекрасно передаёт нажатие кнопки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.09.2017, 18:40 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8
|
06.09.2017, 18:54 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8
Ничего своего. Лоджик у вас, надеюсь, такой же свежий, как и у меня? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.09.2017, 11:52 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8
|
07.09.2017, 12:05 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8
3.28 лоджиков уже 29 версий выпущено. Самая последняя лежит здесь: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.09.2017, 10:51 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Проблема была в слейве, сконфигурированном на сом1, но фактически отсутствующем. Убрал слейв-заработало. Как у вас тогда могло работать, интересно...
|
08.09.2017, 11:36 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Т.к. вы не описали свою задачу, мне нечего было ответить вам по вашим программным решениям. Может это вы специально так хотели. Я же не знаю. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 08.09.2017 в 11:54 |
08.09.2017, 12:52 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Вы зачем это делаете?
|
08.09.2017, 13:15 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Если вы опрашиваете Пиксель по RS485, то в проекте косяк - порт занят и опрашивать его нельзя. Как выяснилось, это ваш случай. У вас дата регистрации 2008 год, также словами "не работает именно этот проект" вы показали, что понимаете, о чём говорите. Соответственно я к вам и отнёсся как к специалисту. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.09.2017, 15:28 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Понял. Спасибо
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4 | dima | Вопросы о SMH4 | 7 | 28.04.2020 15:58 |
Нет связи с SMH4 | starmos | Вопросы о SMH4 | 8 | 22.11.2019 12:16 |
SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи | RomanIst | Связь с внешним миром | 31 | 13.05.2019 13:15 |
pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи) | tkforta | Вопросы о Pixel | 17 | 10.04.2018 16:33 |
Нет связи с МР | Magnetron | Вопросы о Pixel | 7 | 18.07.2017 12:59 |