Здравствуйте. При неправильном подключение сгорел предохранитель и предположительно супрессор. Супрессор (предположительно) на плате обозначен VD22,имеет маркировку CBM GP414. Подскажите на какое номинальное рабочее напряжение он должен быть? И ток предохранителя.
sashasmaylik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 14:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите характеристики сгоревшего элемента.

Цитата:
Сообщение от sashasmaylik Посмотреть сообщение
Здравствуйте. При неправильном подключение сгорел предохранитель и предположительно супрессор. Супрессор (предположительно) на плате обозначен VD22,имеет маркировку CBM GP414. Подскажите на какое номинальное рабочее напряжение он должен быть? И ток предохранителя.
Без этих элементов контроллер запускается? Вы подали 220В на питание?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 15:38   #3
sashasmaylik
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите характеристики сгоревшего элемента.

Совершенно верно 220. У меня меньше 24 вольт нет возможности подать, боюсь это будет больше чем нужно. Вот и хотел узнать номинальное напряжение после супрессора.
sashasmaylik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 15:45   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите характеристики сгоревшего элемента.

Цитата:
Сообщение от sashasmaylik Посмотреть сообщение
Совершенно верно 220. У меня меньше 24 вольт нет возможности подать, боюсь это будет больше чем нужно. Вот и хотел узнать номинальное напряжение после супрессора.
Подавайте 24В.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 07:26   #5
XeoN
Новичок
 
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите характеристики сгоревшего элемента.

Здравствуйте! Также интересует данная информация. Напряжение супрессора и номинал предохранителя.
XeoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 09:37   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите характеристики сгоревшего элемента.

Цитата:
Сообщение от XeoN Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Также интересует данная информация. Напряжение супрессора и номинал предохранителя.
Предохранитель 2А или 3А в зависимости от "железной" версии контроллера (не той, что на этикетке).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 09:59   #7
XeoN
Новичок
 
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите характеристики сгоревшего элемента.

pxl.3002 uso rev.3.00 24.02.2010
XeoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 10:16   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите характеристики сгоревшего элемента.

Цитата:
Сообщение от XeoN Посмотреть сообщение
pxl.3002 uso rev.3.00 24.02.2010
Скорее всего 2А. Старый очень контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024