только сегодня наткнулся/обнаружил, что пи-регулятор ЭКал продолжает накапливать и наращивать выход при заблокированном нагреве ЭКал
как так?
из как соображений это сделано?
ведь если сделать сброс, то это на 146% приведёт к тому, что сработает уже теплуха с ручным сбросом.
как-то неправильно, на мой взгляд.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 08:51   #2
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
только сегодня наткнулся/обнаружил, что пи-регулятор ЭКал продолжает накапливать и наращивать выход при заблокированном нагреве ЭКал
как так?
из как соображений это сделано?
ведь если сделать сброс, то это на 146% приведёт к тому, что сработает уже теплуха с ручным сбросом.
как-то неправильно, на мой взгляд.
Я больше скажу, регулятор продолжает выдавать управляющий сигнал на электрокалорифер ПОСЛЕ достижения уставки. Это вот неверно на мой взгляд. Я понимаю что математика регулятора так вычисляет, но это глупо ведь - и так УЖЕ нагрето, дальнейшее просто приводит к перегреву канала. Это я сам наблюдал на установках. Мне кажется одного регулятора недостаточно для управления подобными устройствами (нагреватели, охладители), нужно еще элементы нечеткой логики применять.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 11:37   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я больше скажу, регулятор продолжает выдавать управляющий сигнал на электрокалорифер ПОСЛЕ достижения уставки. Это вот неверно на мой взгляд. Я понимаю что математика регулятора так вычисляет, но это глупо ведь - и так УЖЕ нагрето, дальнейшее просто приводит к перегреву канала. Это я сам наблюдал на установках. Мне кажется одного регулятора недостаточно для управления подобными устройствами (нагреватели, охладители), нужно еще элементы нечеткой логики применять.
Вы о чём вообще?

Если о повышении мощности калорифера после достижения уставки, так это просто плохо настроенный регулятор, с заниженным П и завышенным И.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
только сегодня наткнулся/обнаружил, что пи-регулятор ЭКал продолжает накапливать и наращивать выход при заблокированном нагреве ЭКал
как так?
из как соображений это сделано?
ведь если сделать сброс, то это на 146% приведёт к тому, что сработает уже теплуха с ручным сбросом.
как-то неправильно, на мой взгляд.
На последних версиях сброс аварии медленно разгоняет электрокалорифер. С некоторым превышением уставки, но выходит на режим плавно.

Но в целом, глупо не глядя сбрасывать аварию по теплухе без проверки, почему так получилось. Она же не зря сработала, мож фильтры забиты уже давно и следующий раз ТЭНы уже стекут в поддон. Я бы вообще запретил сбрасывать без остановки ВУ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 11:55   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК

Цитата:
На последних версиях сброс аварии медленно разгоняет электрокалорифер.
в моем проекте

макрос Калорифер ТЭН v1.07
макрос SEQ(t) v0.34

получается следующее: сработала теплуха, сигнал с ТТР снят, калорифер остывает, приточная температура падает, секвенсор это время продолжает накапливать выход. и так копит его до максимума.
само собой, после сброса ошибки веcь этот максимум попадет на ТТР и калорифер перегревается.

Цитата:
Она же не зря сработала, мож фильтры забиты уже давно
не спорю, но бывают ситуации когда вентиляция все рано должна работать, пусть без и нагрева.
и тут важно корректно обработать ручной сброс аварии при работающем вентиляторе. пусть даже через перезапуск, если больше никак, но в авторежиме.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 12:03   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
получается следующее: сработала теплуха, сигнал с ТТР снят, калорифер остывает, приточная температура падает, секвенсор это время продолжает накапливать выход.
Значит в проекте кроме ЭКал есть ещё что-то. Понижение оборотов, например. Хотя понижение при ЭКал тоже так себе, на тоненького. Разумно применять только при гофрированных ТЭНах.

Если чистый ЭКал, то секвенсер отключается (т.е. нет доступных приборов нагрева/охлаждения).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 12:21   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит в проекте кроме ЭКал есть ещё что-то. Понижение оборотов, например. Хотя понижение при ЭКал тоже так себе, на тоненького. Разумно применять только при гофрированных ТЭНах.

Если чистый ЭКал, то секвенсер отключается (т.е. нет доступных приборов нагрева/охлаждения).
да, понижение есть, стал быть если его отключить "на лету", то все будет работать как надо.
так?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 12:42   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, понижение есть, стал быть если его отключить "на лету", то все будет работать как надо.
так?
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 12:59   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да.
осталось понять, как отловить сигнал блокировки Экал по аварии теплухи, сухой контакт восстанавливается сам, а авария делает блок только после нескольких сработок.
в макросе авария нужно взять какой-то сигнал, а какой?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 13:17   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
осталось понять, как отловить сигнал блокировки Экал по аварии теплухи, сухой контакт восстанавливается сам, а авария делает блок только после нескольких сработок.
в макросе авария нужно взять какой-то сигнал, а какой?
По коду аварии. Можете тупо бит аварии кинуть на сброс регистра Reg16, обнуляющего команду секвенсера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 13:23   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По коду аварии. Можете тупо бит аварии кинуть на сброс регистра Reg16, обнуляющего команду секвенсера.
вроде понял, спасибо!

взять бит перегрева ТЭН отсюда https://disk.yandex.ru/i/kiCRJtOUlQDrEQ
и сбросить им бит ЭКал вот здесь https://disk.yandex.ru/i/RkSy4L1gImj82w

всё так?


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 26.02.2024 в 13:51
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 14:02   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК

p.s.
вот как-то так
https://disk.yandex.ru/i/2FOttStQUjj-FQ


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 14:13   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вроде понял, спасибо!

и сбросить им бит ЭКал вот здесь https://disk.yandex.ru/i/RkSy4L1gImj82w

всё так?
Это происходит и без вашего участия. Вам же нужно остановить секвенсер, проще всего просто обнулить его команду. Но можно обнулить и бит работы в его команде. Это более "красиво" алгоритмически.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 14:26   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это происходит и без вашего участия. Вам же нужно остановить секвенсер, проще всего просто обнулить его команду. Но можно обнулить и бит работы в его команде. Это более "красиво" алгоритмически.
https://disk.yandex.ru/i/kqsUJ7YcI8tbBg

вот так?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 14:44   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Да


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024